订单查询
首页 其他文档
2023二级建造师考试真题及参考答案
大小:116.99KB 10页 发布时间: 2023-03-22 14:53:06 8.3k 8.23k

本题考查内容:雨期混凝土工程施工技术。

雨期施工期间,对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监测,及时调整混凝土配合比。

25、【参考答案】ACE

【解析】参见教材P80。

本题考查内容:卷材防水层屋面施工。

卷材搭接缝应符合下列规定:1)平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012的规定;2)同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;

3)上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;

4)叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。

(4)搭接缝口用密封材料封严。

26、【参考答案】BCD

【解析】参见教材P89。

本题考查内容:轻质隔墙工程施工技术。

轻质隔墙特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能环保、有利于建筑工业化施工。

按构造方式和所用材料不同分为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙。

27、【参考答案】BD

【解析】参见教材P119。

本题考查内容:单位工程施工组织设计。

施工组织设计经过审批后报送监理单位审核通过后方可实施,另外施工企业的技术部门需要备案。

28、【参考答案】BC

【解析】参见教材P158。

本题考查内容:地下防水施工质量控制。

防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。

当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。

29、【参考答案】ABCE

【解析】参见教材P258~259。

本题考查内容:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围。

D错,应该是超过50m的落地式钢管脚手架工程才需要组织专家论证。

30、【参考答案】ADE

【解析】参见教材P187。

本题考查内容:施工用电安全管理。

施工现场照明用电应满足:1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于

2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V。

2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。

3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

三、案例分析题(共4题,每题20分)。

(一)

【背景资料】

某高校新建新校区,包括办公楼、教学楼、科研中心,后勤服务楼、学生宿舍等多个单体建筑,由某建筑工程公司进行该群体工程的施工建设。

其中,科研中心工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地上十层,地下二层,建筑檐口高度45米,由于有超大尺寸的特殊设备,设置在地下二层的试验室为两层通高;结构设计图纸说明中规定地下室的后浇带需待主楼结构封顶后才能封闭。

在施工过程中,发生了下列事件:

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441