事件四:监理工程师现场巡视时,发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版,堆放高度1.5m,要求项目部立即整改并加强现场施工管理。
事件五:公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分,汇总表总得分为85分,但施工机具分项检查评分表得零分。
【问题】
1.事件一中,存在哪些不妥之处?并分别说明理由。
2.事件二中,项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)?
3.事件三中,安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是什么?
4.事件四中,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80,对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?
5.事件五中,按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59,确定该次安全检查评定等级,并说明理由。
【参考答案】
1.(估计4分)
1)不妥之一:8台施工机械,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施
理由:电气工程技术人员员仅编制了安全用电和电气防火措施
2)不妥之二:8台施工机械,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施
理由:编制了用电施工组织设计
3)不妥之三:报送给项目监理工程师
理由:还应报送施工企业技术负责人批准
2.(估计4分)载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、防坠安全装置、钢丝绳防松绳装置、急停开关、语音影像信号监控装置
3.(估计4分)(1)警告、禁止、指令、提示;(2)顺序:警告、禁止、指令、提示
4.(估计4分)(1)离边沿安全距离至少1m;(2)堆放高度不超过1m。
5.(估计4分)(1)安全等级:不合格;(2)理由:汇总表总得不足70分或有一分项检查评分表得零分
(三)
【背景资料】
某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上六层,地下二层,采用自然通风。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件一:在基础底板混凝土浇筑前,监理工程师督查施工单位的技术管理工作,要求施工单位按规定检查混凝土运输单。
并做好混凝土扩展度测定等工作。
全部工作完成并确认无误后,方可浇筑混凝土。
事件二:主体结构施工过程中,施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时,施工单位进场一批72吨18#螺纹钢筋,在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检,监理工程师认为取样组数不足。
事件三:建筑节能分部工程验收时,由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加,总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定,要求重新组织验收。
事件四:该工程交付使用7天后,建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染,在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测,在对室内环境的氨浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。
【问题】
1.事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?
2.事件二中,施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。
3.事件三中,节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加?
4.事件四中,有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。
【参考答案】
1.(估计4分)核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度,必要时测定混凝土的扩展度。
2.(估计6分)
(1)还应增加:伸长率、单位长度重量比
(2)通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨;