1、电路中,电流的大小和方向都不随时间变化的电路,称为直流电路(V)
2、在电阻电感串联的交流电路中,总电压是各分电压的相量和,而不是代数和(V)
3、流注从空气间隙的阴极向阳极发展,称为阳极流注(X)
4、IEC和我国国家标准规定,典型雷电冲击电压波形的半峰值时间T1=50us,容许偏差±20%(V)
5、牌号为DB-10的变压器油可用于气温不低于-5℃的地区作为户外断路器、油侵电容式套管和互感器用油(v)p80
6、在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子低(X)
7、一般认为油纸绝缘在直流电压下的耐电强度是交流电压下耐电强度的两倍多(v)p94
8、冲击电压中,工频电压和谐振过电压持续时间几微秒到几十微秒,属于非周期性的单次脉冲。
(x)
9、根据固体介质的物体结构,按其在电场作用下的极化形式可分为非极性或弱极性介质、极性介质和离子性介质(v)p85
10、电场越不均匀,击穿电压于开始发生电晕起始电压间差别越小。
(x)p59
11、典型雷电冲击电压波形由波峰时间和半峰值时间确定。
(x)p64
12、电气设备直流泄露电流的测量,绝缘电阻越高时,泄漏电流越大,绝缘性能越好(x)
13、采用直流降压法进行直流电阻测试,如电路连接时采用被测电阻与电流表串联后再与电压表并联,则该方法适用于测量大电阻。
(x)p151
14、实验结束后,试验负责人在撤离现场前,应向变电所负责人详细交代实验结果是否合格。
(x)
15、耐压实验的目的就是考核电气设备是否具备规程规定的绝缘裕度。
(v)p133
16、工频耐压实验室,价值试验标准电压后的持续时间,反无特殊说明均为1min.(v)
17、绝缘电阻是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。
(v)、
18将用绝缘电阻表测量的60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻相比,成为极化指数。
(x)p114
18、电气设备的接地电阻阻值的大小能灵敏的反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况。
(x)
19、根据冲击耐压试验的冲击波的不同波形,可分为雷电冲击波试验,操作冲击波试验,全波试验及截波试验。
(x)
27测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变电压的相位,测量tanδ的方法选相倒相法。
(x)
28绝缘介质在交流电压作用下,其中电容性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。
(v)
29直流电阻测试的基本原理时在被测回路上施加工频过电压,根据电路两端电压和电路中电流的数量关系,测出回路电阻(x)
31通过手摇(或电动)直流发电机倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。
(v)
32智能型介质损耗测试仪采用反接法时,接线方式为从仪器上引出一根线,接到被试品的一个高压接线端子,被试品的另一端接地。
(v)
33高压整流硅堆的额定电流应大于工作电流。