订单查询
首页 其他文档
2023高压试验考试题库及答案
大小:34.96KB 13页 发布时间: 2023-03-27 14:41:37 6.09k 5.84k

A微安B毫安C安培

20、高压实验结束后,实验报告除交付被试设备单位收存外,还应(C)

A网上公示B上报调度C存档备查D技术交流

21、对于雷电保护需要测量的接地电阻一般指(B)

A工频接地电阻B冲击接地电阻C保护接地电阻

22、用西林电桥测试tanδ时消除表面泄漏电流的接地方法是利用(B)将表面泄漏直接回流到试验电源。

A短接线B屏蔽环C分流线

23、采用电流,电压表测量接地电阻时,一般电压辅助接地棒P与接地体引出线E的距离为(B)

A 10m,B 20 m,C 30m

24、将绝缘电阻表测量的60s时的绝缘电阻与15s时的绝缘电阻相比,称为(C)P114

A介质损失B极化指数C绝缘吸收比

25、试验数据进行比较,通常将同一设备的预防性性试验尽量安排在(A)

A相同季节B同一年中C不同季节

26、(D)是防止电气设备事故的重要手段,能及时发现设备中潜伏的缺陷,对电力系统安全具有重要意义。

A电流测试B频率测试C功率测试D高压试验

27、低压电力设备,使用同一接地设装置备在100KVA以下,接地电阻应符合要求为(C)

A不大于20Ω.B不小于15Ω.C不大于10Ω

28、直流电压的最大值为Umax,最小值为Umin,算术平均值为Ud,则其脉动因数S为(A)A、S=Umax-UminХ100%B、S=Umax-UminХ100%

2Ud Ud

C、S=UdХ100%D、S=2UdХ100%

Umax-Umin Umax-Umin

29、高压试验中,绝缘试验可分为非破坏性试验和(D)

A直流电阻测试B直流泄漏电流测量试验C功率试验D破坏性试验

30、不接地,经消弧线圈地接和高电阻接地变电所高压与低压共用接地装置的接地电阻值大小应为(C)

2000 250

A R≤I但不应小于20ΩB、R≤I但不应小于20Ω

120

C、R≤I但不应大于4Ω

31、在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为(A)

A直流耐压试验B非破坏性试验C感应耐压试验D特性试验

32、对油浸式变压器等充油设备,应以被试物(C)油温作为测试温度。

A下层B中间C上层

33、采用标准调压器变比电桥测量三相变压比时,当被试变压器的极性或连结组别号与电桥上极性转换开关或组别转换指示位置(C)才能调节到平衡位置。

A相反.B不同C一致

34、对于有介质吸收现象的发电机,电动机变压器等设备,历次试验应选用(A)的绝缘电阻表。

A相同特性B相同容量C相同短路电流

35、采用双臂电桥测量试品的电阻,在测量结束时电池按钮与检流计按钮的操作顺序为(A)

A先断开检流计按钮,在断开电池按钮B先断开电池按钮,在断开检流计按钮C同时断开电池按钮及检流计按钮D无顺序,均可

36、变压器变压比测试方法有变比电桥法,(D)两种

A回路电流法B接点电压法C等值电路法D双电压表法

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441