37、绝缘电阻表的接线端子包括“E”端子,“L”端子及(B)
A、A端子B、G端子C、N端子
38、电阻分压式变比电桥测量变压比,测量中需调节可变电阻使检流计为(A)
A零B中间位置C最大位置
39、在直流耐压试验过程中,防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断的保护措施,其主要作用(C)
A曾达流过微安表的电流B使流过微安表的电流为0.C延缓试品击穿放电时流过微安表冲击电流的强度和陡度
40、高压无损耗标准电容有三个引出套管,分别为高压套管,低压套管及(A)
A屏蔽层套管B中性点套管C地线套管
二、判断题:
1、电源端电压表示电场力在外电路将单位正电荷由高电位移向低电位时所作的功(v)
2、磁感应强度B与产生该磁场的电流之间满足右手螺旋定则(v)
3、电源电动势的电功率表示表示电源电动势E与通过电源电流的I乘积既P=IE(v)
4、判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用右手定则。
(x)
5、恒量电流大小,强弱的物理量称为电流强度,用I表示(V)
6、气体间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁度无关(×)
7、油纸绝缘是由浸透绝缘油的纸层和纸层间缝隙内的油层两部分组成的组合绝缘(V)
8、在通常情况下,气体是不导电的良好绝缘体,但由于各种因数的影响,气体原子可能会出现电离,形成自由电子和正离子。
(V)
9、不同介质组合在一起,在电场作用下,其场强分布与介电系数称为成反比关系。
(V)
10、变压器油中含有空气水分和纤维杂质,这些杂质的介电系数与变压器油的不同,在电场作用下,引起电场分布发生畸变,局部场强降低。
(×)
11、操作冲击击穿电压随波前时间T1的变化呈U形曲线。
(V)
12、沿固体介质表明发生的气体放电现象称为沿面放电。
(V)
13、电力系统的架空线路和电气设备的外绝缘一般采用大气作为绝缘间隙(v),
14、电弧放电的特点是电流密度极大,具有耀眼而细长的放电孤道,孤道电阻很小,具有短路性质。
(V)P73
15、阴极流注也称为阴极电子崩。
(X)
16、IEC和我国国家标准规定,典型雷电冲击电压波形的半峰值时间为T2=50μS容许偏差±20%(v)p65
17、将用绝缘电阻表测量的10min时的绝缘电阻与1min时的绝缘电阻相比,称为极化指数。
(v)p115
18、西林电桥属于交流平衡电桥,测量时通过调节桥臂的可变电阻和可变电容达到接点电位平衡,使流过检流计的电流为0.(v)p123
19、工频耐压试验在试验时利用外部升压设备产生高压被试设备进行耐压试验,因此也称作冲击耐压试验。
(x)
20、温度对tanδ测试结果觉有较大影响,一般同一被试设备,tanδ随温度的升高而升高。
(v)p131