A偶极子式极化B离子式极化C电子式极化
14、对于棒-极间隙,当电离只局限在棒极电极附近的很小范围内,该区域出现薄薄的紫色莹光层,这种现象称为(C)
A弧光放电B辉光放电C电晕放电
15、SF6气体绝缘结构的水平是由(A)电压决定
A负极性B正极性C负极性或正极性
16、空气间隙的操作冲击击穿电压数值大小不仅与间隙距离、电极形状、电极极性有关、而且与操作冲击电压波(A)有关
A波前时间的长短B半波峰时间的长短C波形系数
17、雷击冲击电压作用于电力线路或电气设备上,在某一时间可能由于避雷器放电而使波形被截断,形成(A)
A截波波形B锯齿波形C方波波形
18、在气体放电过程中,碰撞电离主要是由(C)与气体分子相撞而产生的
A正离子B负离子C自由电子D气体分子
19、电气装置的金属外壳,配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏可能带电,为防止危机人身和设备的安全而设的接地称为(B)
A工作接地B保护接地C雷电保护接地
20、电气设备在运行中如遇到异常情况时,临时对电气设备进行事故调查试验称为(C)
A交接试验B电气设备的出厂试验C临时性试验D预防试验
21、工频耐压试验测量试验电压的峰值与有效值之比在(B)范围内可以认为试验结论不受波形畸变的干扰。
A±0.05 B±0.07 C±0.05 D±0.07
22、西林电桥正接线与反接线相比抗干扰能力(A)
A较强B较弱C相同
23、进行绝缘试验时,试品温度应不低于(C)
A-5°C B 0°C C+5°C D+2°C
24、高压试验中,绝缘试验可以分为非破坏性试验和(D)
A直流电阻试验B直流泄露电流测试试验
C功率试验D破坏性试验
25、工频耐压试验时,测量流过被试品的电流一般在升压试验变压器高压线圈接地端串接一个(B)
A微安表B毫安表C安培表
26、对于油浸式变压器等充油设备,应以被试物(C)油温作为测试温度
A下层B中间C上层
27、测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,需在变压器(A)进行
A安装施工过程中B安装竣工后C运行一段时间后
28、工频耐压试验时,采用的间隙其作用一般为(A)
A测量间隙,保护间隙B测量间隙,保护间隙C保护间隙,放电间隙
29、ZC-8型接地电阻表测量土地电阻率时,一般采用(C)
A二极法B三极法C四极法
30、对于(C)电气设备在投入运行前有时需要重新进行必要的试验
A短时运行B临时停电C长期搁置
31、高压试验时,(B)是指对电气设备绝缘状况的检查试验
A直流电阻试验B绝缘试验C功率试验
D特性试验
32、对运行中的电力变压器做预防性性试验时,测量tanδ尽量在油温低于(D)的时候进行