A+80°C B+70°C C+60°C D+50°C
33、直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或微安表的指针撞断,必须对微安表(A)
A加装保护措施B进行瞬时测量C进行间歇式测量
34、变压器变压比测量,变比电桥的结构有标准调压器式和(B)两种
A电感式B电阻式C电容式
35、直流电阻速测仪一般均由(C)供给直流测量电源
A恒压源B恒流源C恒压恒流源D整流开关电源
36、根据测量试品的绝缘电阻,可以初步估计试品的(D)
A耐压状况B过负荷状况C过载能力D绝缘状况
37、为了检验开关设备在合闸位置时触头是否紧密,规程规定需要测量触头的(C)
A电容B电感C接触电阻
38、为了获得合格的直流试验电压波形,通常的输出端(C)
A并联电阻B串联电阻C并联滤波电容D并联电感
39、绝缘电阻表进行短路试验时,当电阻表尚在低速旋转时用导线短接“L”、“E”端子,其指针应指在(A)
A 0 B中间C∞
40、变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性(B)
A高B低C相等
二、多项选择
1、影响固体介质击穿电压的因素(ABCDEF)
A:温度湿度B:电压作用时间C电场均匀程度D固体介质局部放电和累积效应E电压种类F机械负荷
2、产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有(AC)
A:额定整流电流B额定负荷电流C额定反峰电压D额定工作电压
3、M型介质试验器的标准电容支路作用有(AB)
A产生1V的标准的电压.B测量介质损耗功率P.C平衡电压D产生1mA的标准电流
4、常用的直流电桥有(AB)
A单臂电桥.B双臂电桥.C三臂电桥.D多臂电桥
5、工频耐压试验中,作为耐压试验的调压设备,一般只采用(AC)
A自耦调压器.B控制变压器.C移圈式调压器.D电力电子调压
6、根据试验的任务不同,电气试验包括(ABC)
A交接试验B预防性试验C临时性试验、带电测量和在线监测及电气设备的工厂试验
7、在电路中,电阻的连接方式有(ABC)
A串联B并联C混连D互联
8、新安装电气设备在安装竣工后进行交接试验的意义有(ABC)
A检验制造单位生产的电气设备质量是否合格
B检验电气设备在安装施工过程中是否受到损坏,安装质量是否合格
C检验新安装的电气设备是否满足投入运行的技术要求
D检验生产厂家是否具备生产资格
三、判断题
1、当导体长度相同时,同种材料的导体横截面及越大,导体的电阻越小(﹀)
2、在电源内部,电动势的方向从负极指向正极,与电源内电流的方向相反(X)