7、在标准大气压下,温为为20时,均匀电场中空气间隙的击穿场强大约30kv/cm值。
(√)
8、沿固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面闪路。
(×)
9、固体绝缘材料的击穿电压与电压作用时间有关,如电压作用时间特别长,例如长达几十小时甚至几个月才击穿,则一般需于电化学击穿。
(√)
10、必须依靠外界电离因素才能维持的放电称为自持放电。
(×)
11、对极不均匀电场的棒—板电极,空气间隙的直流或冲击穿电压与棒极的极性有关,一般是正极放电(√)
12、热击穿是固体介质中存在少量自由电子在强电场2作用下产生碰撞游离,最后导致击穿(×)
13、均匀电场气隙中一旦出现自持放电,间隙将经过一段时间后击穿(×)
14、在工程实际中,以不同的间隙长度S,对应的临界波前时间T,一般均在100~250us之间。
(×)
15、根据变压器低温凝固点的不同,可分为10、25和45三个牌号(√)
16、电流击穿电压与I频交流击穿电压的幅值接近相等。
(×)
17、I频耐压试验时,接上试品后接通电源,开始进行升压时,升压速度在50%试验电压以前,可以是任意的,之后均匀升压约以每称5%试验电压的速率升压。
(×)
18、通过测量介质损耗角正切值可以检查被试品是否存在绝缘受潮和劣化等缺陷。
(√)
19、直流泄漏电流测量及直流耐压试验比绝缘电阻表测量绝缘电阻更易发现某些绝缘缺陷。
(√)
20、通过测量电阻性电流IR与电容性电流IQ之和可以判断绝缘介质在交流电压作用下的损耗情况称为介质损耗角正切值。
(×)
21.在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为感应耐压试验。
(√)
22.I频耐压试验时,采用测量球隙的击穿电压可以直接测量高压交、直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰值,(√)
23.采用单臂电桥进行直流电阻测试,不能消除测试时连接线和接线柱接触电阻对测量结果的影响。
(√)
24.电力行业标准规定,对20-35KV固体绝缘互感器每1-3年进行局部放电试验。
(√)
25.对电气设备进行特性试验的目的是检验电气设备的技术特性是否符合有关技术规程的要求,以满足电气设备正常运行的需要。
(√)
26.直流电压波纹系数也称为直流电压的脉动因数,是指电压脉动幅值对电压最大值与最小值算术平均值的周期波动(×)
27.采用150HZ作感应耐压试验时,耐压时间为40S。
(√)
28.高压试验时除注意人身安全外,还要注意防止被试电气设备和试验时使用的仪器仪表因操作不当造成损坏。
(√)
29.利用直流降压法进行直流电阻测试,电流表及电压表内阻对测量结果无影响。