A、短时停运B、临时停运C、长期搁置

20、直流电压作用下流过绝缘介质的电流,(a)是由于介质的偶极子在直流电压电场的作用下发生缓慢转动而引起的偶极子极化电流,以及由不同介质或介质的不均匀引起的夹层式极化电流。

P112

A、吸收电流B、电容充电电流C、泄露电流D、电感电流

21、电流通过接地装置流入地中,接地电阻数值主要由接地体附近约(b)半径范围内的电阻决定。

A、10m B、20m C、30m

22、通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入的中电流的比值称为(a)

A、工频接地电阻B、冲击接地电阻C、保护接地电阻

23、直流电压加到电力设备的绝缘介质上,电容充电电流与电容量及外电压有关,而电容量与绝缘材料的几何尺寸有关,因此也称为(c)C、几何电流

A、负载电流B、泄漏电流C、几何电流D、电感电流

24、对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,并静止一定时间,待气泡消除后进行,一般来说设备额定电压为220kv及330kv时,静止时间要求(b)108

A、>72h B、>48h C、>24h

25、工频耐压试验测量试验电压时,应将测得的峰值除以(b)作为试验电压的有效值。

A、2 B、C、

26、在现场直流耐压试验中,规程规定应采用(a)接线。

A、负极性B、正极性C、负极性或正极性

27、电极设备的主绝缘可看作是一个电阻和一个理想的纯电阻并联组成,纯电阻流过的电流代表绝缘介质在交流电压作用下由电导电流和吸收电流引起的(d)

A、空载损耗B、短路损耗C、无功损耗D、有功损耗

28、高压试验中,绝缘试验可分为破坏性试验和(B)

A、直流电阻试验B、非破坏性试验C功率试验D特性试验

29、不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中的变电所,高压电气装置的接地装置接地电阻应符号的要求为(D)p161题出错了

A、R≤I但不应小于20ΩB、R≤I但不应小于20Ω

120 250

C、R≤I但不应小于4Ωd..R≤I但不应小(大)于10Ω

30、电气设备在运行中如果遇到异常情况时,临时对电气设备进行事故调查试验称为(c)

A、交接试验B电气设备的出厂试验C临时性试验D预防性试验

31、工频耐压试验测量试验电压的峰值与有效值之比在(b)范围内可认为试验结果不受波形畸变的影响。

A、±0.05 B、±0.07 C、±0.05 D、±0.07

32、规程规定电力设备的试验应在良好的天气、试验及环境温度不低于(c)的条件进行

A、―5℃B、0℃C、+5℃D、+3℃

33.、标准调压器式变比电桥测试的结果包括变压比(c)

A、短路损耗B、空载损耗C、极性或联结组标号

34、为了获得合格的直流试验电压波形,通常在输出端(c)

A、并联电阻B、串联电阻C、并联滤波电容D、并联电感

35、绝缘电阻表用来测量电气设备的(d)

A、电压B、电流C、功率D、绝缘电阻

36、双臂电桥的测量范围一般为(10-6∽10Ω)p181题目答案出错了

A、10-5∽10-2ΩB、10-5∽11ΩC、11∽30ΩD、30∽40Ω

37、电阻分压式变比电桥测量电压比,测量中需调节可变电阻使检流计为(a)