2、导体电阻的大小与导体的长度,横截面积和材料的性质有关。
(√)
3、在电阻关联的电路中,电路的端电压∪等于各并联电阻的端电压。
(√)
4、电流在外电路中从电流的负极流向正极,在电源内部是从电源正极流向负极。
(×)
5、导体中正电荷运动的方向规定为电流的实际方向。
(√)
6、油间隙的冲击去穿电压与工频和直流的击穿电压粗比要低得多。
(×)
7、空气间隙中往两极发展的充满正负带电质点的混合等离子通道称为电子崩。
(×)
8、流注从空气间隙的阴极向阳极发展,称为阴极流注。
(√)
9、电弧放电的特点是放电电流密度极大,温度极高,具有耀眼而细长的放电弧道,弧道电阻很小,具有短路的性质。
(√)
10、气体的种类不同,气体的间隙的击穿电压相同。
(×)
11、操作冲击击穿电压随波前时间T的变化呈∪形曲线。
(√)
12、在极不均匀的电场中,气体间隙一旦出现自持放电,同时即被击穿。
(×)
13、对于球间隙,当球间隙距离S比金属球的直径D大得多,属于极不均匀电场。
(√)
14、均匀电场中,在同一个大气压力时,SFs气体的电气绝缘强度约为空气的4至5倍。
(×)
15、根据变压器油率烷值的不同,可分为10、25和45三个牌号。
(×)
16沿固体介质表面发生的气体放电现象称为沿面闪络。
(×)
17工频耐压试验采用静电电压表测量高压侧试验电压时可以直接测量高压侧试验电压的有效值。
(√)
18Tan6测量一般多用于35KV及以上的电力变压器,互感器,多油断路器和变压器油的绝缘试验。
(√)
19对于良好绝缘的Tan6测试,在额定电压以下时,随着试验电压U的升高而降低。
(×)
20.I频耐压试验时,施加在试品上的实际试验电压要大于由试验变压器低压侧(电源侧)乘以变压器变压比算得的电压,这种现象称为电晕现象。
(×)
21.I频耐压试验时采用球间隙进行测量,选定球隙放电电压时,不得高于被试品试验耐受电压的95%,一般可取试验电压的85%。