16、燃气的特性:(燃烧性、爆炸性、毒性)。
17、燃气安全管理的“三防”是:(防火、防爆、防毒)。
18、建设工程项目安全“三同时”是指:安全保障设施和主体工程(同时设计、同时施工、同时验收)投入生产。
19、处理安全事故的“四不放过”原则是:(事故原因未查清不放过)、(类似事故防范措施未制定不放过)、(事故的责任人没处理不放过)、(与事故相关人员和群众没受到教育不放过)。
20、对重要的燃气设施或重要部位必须设置安全(警示标志)和防护装置。
21、安全生产中的“三不伤害”指的是:(不伤害自己)、(不伤害他人)、(不被别人伤害)。
22、各部门的设备应做到正确使用,并实行双包制,即:(包维护保养、包检修),做到每台设备有专人维护保养,有专人检修。
23、城镇燃气设施运行、维护和抢修单位及部门应逐级建立相应的(安全目标)责任制。
三、问答题
1、手提式干粉灭火器的使用方法?
(1)将安全梢拉开;(2)将皮管朝向火点;(3)用力压下把手,选择上风位置接近火点,将干粉对准火焰根部左右扫射;(4)熄灭后并以水冷却除烟。
2、管道气的优点有哪些?
(1)无残液;(2)使用方便;(3)安全性能高;(4)不留余气,计费合理。
3、CO中毒后有哪些抢救措施?
(1)立即打开门窗通风换气并迅速关闭燃气阀门、切断气源;
(2)立即将中毒者转移到空气新鲜的地方,解开中毒者的衣扣、腰带,消除中毒者口内异物及假牙,并且要平放仰卧、头部垫高,避免舌头向后阻塞喉部;
(3)吸氧或做人工呼吸;
(4)在抢救过程中,一定要避免中毒者剧烈活动。
4、巡线的任务是什么?
(1)检测是否漏气;(2)观察管线沿途状况;(3)定期抽水;(4)测定管线的压力;
(5)发现问题及时处理,恢复原状,不能处理的及时上报。
5、带气接线安全操作规程有哪些规定?
(1)必须有明确的现场负责人和熟悉带气作业技术的操作人员;
(2)以操作坑为中心,在周围20米以内设立安全区,设专人监护,安全区内不得有任何火源。
(3)操作人员严禁穿化纤衣服,而且必须佩带防毒面具;
(4)降压作业时,燃气压力控制在40—60mmH2O柱,以免造成负压;
(5)在夜间或暗处带气作业时,要使用防爆灯照明,严禁使用普通灯或明火照明;
(6)接线管口质量须严格检验,用肥皂水查漏,严禁用明火检查。
6、燃气用户安全操作规程有哪些?
(1)正确使用燃气设备和用具,严禁使用不合格的或已达到报废年限的设备和用具。
(2)不得私自改动燃气管线和擅自拆除、改装、迁移燃气设备和用具。
(3)在安装燃气设施的用房内不得堆放杂物、住人及使用明火。
(4)用户发现有燃气泄漏及其他异常时应关闭阀门、开窗通风,在安全的地方切断电源,严禁动用明火并及时向燃气公司报修。
(5)胶管应定期更换,严禁使用过期胶管。
(6)、应协助燃气公司对燃气设施进行检查。
7、燃气表的安装要求是什么?
(1)安装时必须横平竖直;(2)通风、干燥、采光良好,室温在0℃--45℃之间;(3)表后距墙≥30㎜;(4)高位表底距地面≥1.8m;(5)低位表距地面≥0.1m便于检修和维护。
8、户内管道位置有那些要求?
(1)通风、干燥、采光良好,易于检修;(2)附近无明火及过热物、易燃易爆物品及腐蚀性气液体;(3)管壁距墙面≥50㎜;(4)与插座、电源开关、电线的水平净距应≥15cm;(5)非寝室、若必须穿越寝室时,可设于无接头的套管中。