36.对公众聚集场所申报使用或者开业前的消防安全检查时,应对消防设施运行、消火栓状况以及灭火器材配置进行全部检查验收。(×)
37.公安消防机构进行消防监督检查时,消防监督检查人员不得少于叁人,应当着制式警服,并出消防监督检查证。(×)
38.消防监督检查人员进行监督检查时,应当填写《消防监督检查记录》,并必须由被检查单位主管人员阅后签名。(×)
39.消防监督检查人员进行监督检查时,被检查单位主管人员对《消防监督检查记录》有异议的可以拒绝签名,消防监督检查人员应当注明情况。(√)
40.对于确有正当理由不能在限期内整改完毕的,可以由单位向公安消防机构提出书面申请,不进行整改。(×)
四、简答题
1.民用建筑和厂房的疏散用门的开启方向有哪些规定?
答:民用建筑和厂房的疏散用门应采用平开门且向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限;
2.防火门的设置要求?
答:(1)防火门应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
(2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能;
(3)防火门内外两侧应能手动开启;
(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
3.附设在建筑中的消防水泵房的设置要求?
答;附设在建筑中的消防水泵房应与应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近或直通安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
4.简答沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志的要求?
答:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0米;对于袋形走道,不应大于10.0米;在走道转角区,不应大于1.0米,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。
5.消防控制室的设置要求?
答:(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
(2)附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
(3)严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
(4)不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
6.高层建筑内设置托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所的平面布置有哪些要求?
答:托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口。
7.哪些高层民用建筑应设置消防电梯?
答:(1)一类公共建筑。
(2)塔式住宅。
(3)十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
(4)高度超过32米的其它二类公共建筑。
8.消防控制设备对室内消火栓系统应有哪些控制、显示功能?
答:(1)控制消防水泵的启、停;
(2)显示消防水泵的工作、故障状态;
(3)显示启泵按钮的位置。
9.手动报警按钮安装高度及其间距的要求?
答:(1)每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30米。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。