A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4

76、施工现场如不能按图纸要求钢筋需要代换时应注意征得(B)同意.P131

A.施工总承包单位B.设计单位C.单位政府主管部门D.施工监理单位

77、钢筋骨架的保护层厚度一般用(B)来控制。

P132

A.悬空B.水泥砂浆垫块C.木块D.铁丝

78、钢筋的冷拉是在常温下对钢筋进行拉伸,目的是(C)。

P105

A.提高强度节约钢筋B.便于施工C.为了除锈D.提高塑性

79、6根φ10钢筋代换成φ6钢筋应为(C)。

等面积代换P131

A.10φ6 B.13φ6 C.17φ6 D.21φ6

80、钢筋冷拉时效的最终目的:(D)

A.消除残余应力;B.钢筋内部晶格完全变化;C.提高弹性模量;D.提高屈服强度。

81、钢筋闪光对焊的机理是:(A)P109

A.熔化金属加焊条;B.轴向加压顶锻成型;C.高电压的弱电流;D.高电压的高电流。

82、模板的荷载传递路线为:(B)

A.支撑系统(或对拉螺杆)→次肋→主肋→面板

B.面板→次肋→主肋→支撑系统(或对拉螺杆)

C.面板→主肋→次肋→支撑系统(或对拉螺杆)

D.面板→主肋→支撑系统(或对拉螺杆)→次肋

83、当现浇混凝土梁的跨度6m时,拆除底模的强度为(C)。

P87表1-4-4

A.50%B.70%C.75%D.100%

84、当现浇混凝土梁的跨度10m时,拆除底模的强度为(D)。

A.50%B.70%C.75%D.100%

85、现浇混凝土墙板的模板垂直度主要靠(C)来控制

A.对拉螺栓B.模板卡具C.水平支撑D.模板刚度

86、现浇混凝土墙板的模板承受的主要荷载是(C)。

A.新浇混凝土自重B.钢筋自重C.新浇混凝土对模板的侧压力D.施工人员及设备荷载

87、模板按(C)分类,可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板。

P81

A.材料B.结构类型C.施工方法D.施工顺序

88、拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是(B)。

P81

A.大模板B.组合钢模板C.滑升模板D.爬升模板

89、跨度为6m、混凝土强度为C30的现浇混凝土板,当混凝土强度至少应达到(C)时

方可拆除底模。

A.15N/mm2 B.21N/mm2 C.22.5N/mm2 D.30N/mm2

90、跨度为10m、强度为C30的现浇混凝土梁,当混凝土强度至少应达到(D)时方可拆除底模。