订单查询
首页 其他文档
2023消防安全综合技术能力考试题及答案
大小:17.52KB 4页 发布时间: 2023-04-15 11:33:25 2.73k 1.56k

A正确。

IG541泄压口的高度没有具体要求,因E正确。

12.ABDE根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.4消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。

当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

B正确9.0.5电磁阀应每月检查并应做启动试验,动作失常时应及时更换。

E正确9.0.7系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。

每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

A正确9.0.10维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

C错误9.0.17每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

故选项D正确。

13.ACDE解析:防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门,故选项A正确。

高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房,甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并且应向疏散方向开启,除首层外向楼梯间方向开启,即向疏散方向开启,但首层若向楼梯间方向开启,则不是向疏散方向开启,故选项B错误。

多层办公楼不需设消防电梯,封闭楼梯间可以作为日常通行用,故可设常开防火门,故选项C正确。

室内外高差为9.85 m,小于10 m,故选项D正确。

设自喷可增加25%,则30×1.25=37.5(m)。

由于题干2个防烟楼梯间的人口中心线之间的距离为60 m,则每个房间到最近安全出口的距离≤30 m,在37.5 m范围内,故选项E正确。

14.BCDE

15.AC解析:室外管网漏损量:2.4×2÷60=0.08(L/s),管网总泄漏量:0.2+0.08=0.28(L/s)。

稳压泵设计流量不小于室外漏损量,且不小于1.00L/s。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441