订单查询
首页 其他文档
消防安全考试题库及答案
大小:17.53KB 4页 发布时间: 2023-04-19 10:20:31 12.99k 12.74k

14.某物业管理公司承接了某新建大型商业综合体的物业管理工作,该公司编制了公司员工的消防安全培训方案,方案中下列关于该综合体火灾风险的说法,正确的有()。

A.易燃易爆物品储存量大,火灾荷载大

B.电气设施多,用电负荷大

C.内部商户经营主体变更频繁,管理难度大

D.人流量大,疏散相对困难

E.体量大,功能复杂,灭火救援难度大

15.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球墨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。

消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min•km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有()。

A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s

B.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s

C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s

D.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s

E.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.5L/s

参考答案

1.D解析:8.0.6气体灭火系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整,是月度检查的内容。

D错误。

2.D解析:4.2.4液下喷射系统高背压泡沫产生器的设置,应符合下列规定:高背压泡沫产生器应设置在防火堤外,设置数量及型号应根据本规范第4.2.1条和第4.2.2条计算所需的泡沫混合液流量确定;(32-2)/(12-2)=3,属于低倍数。

故该系统最有可能的形式为低倍数液下喷射泡沫灭火系统,故选项D正确。

本题需要注意的是:其实泡沫液的密度与水的密度相当,略高于水的密度。

在做题的时候,假设泡沫液的密度与水的密度一样,才能将体积与质量之间进行转换。

发泡倍数=泡沫体积/泡沫液体积=30L/10L=3,桶装满泡沫重量为12kg,其实就是泡沫液的重量,也就是泡沫液的体积。

3.B解析:厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔;60mm厚的石膏轻质板墙耐火极限是1.28h,故B不符合要求。

4.A解析:避难走道直通地面的出口不应少于2个,并设置在不同方向。

当避难走道只与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。

本题中有两个防火分区通向避难走道,故设置一个安全出口不行,A选项不符合要求。

5.B解析:当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m,B错误;

6.B解析:可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。

故B选项正确。

7.D解析:的LPG储罐。

总容积为60,属于一级加气站。

不可以设置在城市中心。

8.B解析:消防水泵是指在消防给水系统(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。

临时高压消防给水系统需设置消防泵。

9.C解析:《民法典》第九百四十二条第二款规定:对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为,物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。

该款内容规定了物业服务人两方面的义务,对于违反消防法律法规的行为,一方面有及时采取合理措施制止的义务,另一方面有向消防救援机构报告并协助处理的义务。

《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十五条明确损害或者违章使用消防设施,可认定为《民法典》第三百八十六条第二款所称的其他“损害他人合法权益的行为”。

对于损害或者违章使用消防设施的,业主大会或者业主委员会有权依照法律、法规以及管理规约,请求行为人停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失。

10.C解析:5.0.7电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。

C错误

11.AE解析:2)二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441