(C)指示灯区(D)时间显示
38、当火灾报警控制器处于正常监视状态时:ABC等信息发生。
(A)无火灾报警(B)无故障报警
(C)无屏蔽(D)有监管报警
39、火灾报警控制器处于主电故障状态时的信息特征:ABCD。
(A)显示器显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。
(B)点亮“故障”总指示灯,“备电工作”指示灯点亮
(C)故障排除后“故障”、“备电工作”的光指示信号可自动清除,“主电工作”指示灯点亮
(D)发出与火警声明显不同的故障声响音调(救护车声)
40、火灾报警控制器处于气体喷洒状态时的信息特征:BCD。
(A)发出与火警声相同的报警声响音调
(B)当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备启动时,点亮“气体喷洒”指示灯
(C)显示器显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型
(D)当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,显示器显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号
14年4月
1、火灾报警控制器的主要功能包括ABCD等。
(A)监管功能(B)故障报警功能
(C)信息显示与查询功能(D)电源功能
2、消防控制室图形显示装置主要由ABD等软硬件设备组成。
(A)主机(B)显示器
(C)扬声器(D)图形显示装置
3、总线制消防电话总机由ABCD等构成。
(A)电话总机(B)电话分机
(C)电话插孔和电话接口(D)带电话插孔手动火灾报警按扭
4、当火灾报警控制器处于正常监视状态时,AC等信息发生。
(A)无火灾报警(B)有火灾报警
(C)无屏蔽(D)有屏蔽
5、火灾报警控制器处于火灾报警状态时的信息特征:ABD。
(A)显示器显示火灾发生部位、设备类型、报警时间
(B)点亮“火警”总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除
(C)显示器显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型
(D)当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询
6、火灾报警控制器处于监管报警状态时的信息特征:ABCD。
(A)发出与火警声明显不同的监管报警声响音调
(B)点亮“监管”指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除
(C)显示器显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型
(D)当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询
7、燃烧发生的充分条件是:ABCD。
(A)一定的可燃物浓度(B)一定的氧气含量
(C)一定的点火能量(D)互相作用