B.是电压幅值、相位给定的节点
C.其有功、无功注入是完全没有限制的
D.一般选没有调整能力的发电节点
二、多项选择:(每题1分,共25分)
51、变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的(ABC)
A.变比相等B.短路电压相等
C.绕组接线组别相同D.中性点绝缘水平相当
52、整流继电器的一般由(ABCD)构成
A.电压形成回路B.整流滤波回路C.比较回路D.执行回路
53、变压器差动保护稳态情况下会产生不平衡电流,以下原因正确的是(ABC)
A.互感器误差B.计算变比与实际互感器变比误差
C.改变变压器调压分接头引起的误差D.系统阻抗
54、综合重合闸工作方式(ABCD)
A.综合重合闸方式B.单相重合闸方式
C.三相重合闸方式D.停用重合闸方式
55、变压器差动保护防止励磁涌流的措施有(ABD)。
A.采用二次谐波制动B.采用间断角判别
C.采用五次谐波制动D.采用波形对称原理
56、影响阻抗继电器正确测量的因素有(ABC)
A.故障点的过渡电阻B.保护安装处和故障点之间的助增电流和汲出电流
C.电压二次回路断线D.外部故障转换时的过渡过程
E.电流互感器与电压互感器的二次过渡过程
57、变压器差动保护不能取代瓦斯保护,其正确原因是(ABC)。
A.差动保护不能反映油面降低的情况
B.差动保护受灵敏度限制,不能反映轻微匝间故障,而瓦斯保护能反映
C.差动保护不能反映绕组的断线故障,而瓦斯保护能反映
D.不启动断路器失灵保护
58、对综合重合闸需要考虑的特殊问题包括(ABCD)
A.需要设置故障判别元件和故障选相元件
B.应考虑非全相运行对继电保护的影响
C.应考虑潜供电流对综合重合闸装置的影响
D.若垫象合闸不成功,则根据系统运行的需要,线路需转入长期非全相运行时需考虑的问题
59、变压器空载合闸或外部故障切除电压突然恢复时,会出现励磁涌流,对于Y0/△-11接线变压器,差动回路的涌流特点是(ABCD)。
A.涌流幅值大并不断衰减;
B.三相涌流中含有明显的非周期分量并不断衰减;
C.涌流中含有明显的2次谐波和其他偶次谐波;
D.涌流波形不连续,有明显的间断角。
60、重合闸装置的要求有(ABCD)。
A.手动或遥控跳闸时,不应重合;手动投入断路器于故障线路,由保护将其跳开后,不应重合。
除上述情况外,均应重合