B.重合闸起动采用控制开关与断路器位置不对应原理及保护起动,保证按规定的次数重合(一般只重合一次)
C.一般自动复归。
有值班人员的10kV以下线路也可手动复归
D.断路器气(液)压降低时,应将重合闸装置闭锁
61、电力系统振荡时,不受系统振荡影响的继电器是(AD)
A.差动继电器B.阻抗继电器C.电流继电器D.负序功率方向继电器
62、正常运行的电力系统,出现非全相运行,非全相运行线路上可能会误动的继电器是(CDE)
A.差动继电器;B.阻抗继电器;
C.负序功率方向继电器(TV在母线侧);
D.零序功率方向继电器(TV在母线侧);
E.零序电流继电器;
63、零序电流保护的特点(ABCD)。
A.灵敏度高,系统发生经高阻接地故障时仍能够动作
B.系统全相振荡时不会误动
C.零序保护之间的配合关系只取决于零序网络的阻抗分布,不受潮流和开机影响
D.阶梯配置的零序电流保护可作为其它电气设备的后备保护
64、长线路的分布电容影响线路两侧电流的(BD)。
A.方向B.相位C.不变D.大小
65、带记忆作用的方向阻抗继电器具有(ABD)
A.增强了这种继电器允许弧光电阻故障的能力.
B.保护正方向经串联电容的出口短路的能力.
C.可以区分系统振荡与短路.
D.反向出口三相经小电阻故障不会误动作
66、对PQ节点的描述,正确的是:(AD)。
A.是注入有功、无功功率给定不变的节点
B.是注入有功、无功功率可以无限调整的节点
C.一般选有调压能力的发电节点
D.一般选负荷节点及没有调整能力的发电节点
67、影响线路传输能力的因素有:(ABCD)。
A.导线的热稳定电流B.线路静态稳定极限传输功率
C.线路暂态稳定极限传输功率D.线路充电功率
68、电力系统大扰动主要指:各种短路故障、(ABCD)、非同期并网(包括发电机非同期并列)等。
A.断路器无故障跳闸B.大型发电机失磁
C.大容量负荷突然启停D.各种突然断线故障
69、电网无功补偿的原则是:(ABCD)。
A.基本上按分层分区和就地平衡原则考虑B.应能随负荷或电压进行调整
C.保证系统各枢纽电的电压在正常和事故后均能满足规定的要求
D.避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率
70、(CD)时重合闸都是被闭锁的。
A.不跳闸B.正常合闸C.手动跳闸D.远方跳闸