订单查询
首页 其他文档
消防安全知识试卷及答案大全
大小:21.95KB 6页 发布时间: 2023-04-23 10:08:16 4.46k 2.78k

答:消防车道是消防车救火、通行的专用道路。高层建造发生火灾,如果没有消防车道,消防车就无法接近建造物,无法进行火灾扑救。故高层建造应设消防车道。

17.高层建造为什么要设高位消防水箱?

答:高层建造消防给水,普通都采用暂时高压给水系统,设置高位消防水箱,是为了保证失火前10分钟的消防用水。如果高层建造采用高压给水系统,就可以不设高位消防水箱。高压消防水箱储水量应满足下列要求:

①一类公共建造不应小于18立方米;

②二类公共建造和一类居住建造不应小于12立方米;

③二类居住建造不应小于6立方米。18.建造物内为什么普通要求设置湿式自动喷水灭火系统?

答:湿式自动喷水灭火系统是一套不需要人工操作的自动灭火系统,它主要通过失火时的温度变化,喷淋头自动破裂喷水来实施灭火。它主要有:

①闭式喷头;

②水流指示器;

③末端试水装置;

④湿式报警装置;

⑤管道;

⑥水泵等部件组成。

常见闭式喷头有:57℃(橙色)、68℃(红色)、79℃(黄色)、93℃(绿色)四种。

多层、高层公共建造普通体量较大,发生火灾有时不可能及时发现,设置喷淋系统,不管有人无人,一旦失火,喷淋系统就会自动动作,有效扑救火灾。所以,重要的公共建造普通都要求设置自动喷淋

灭火系统。

19.建造物内为什么普通要求设置火灾自动报警系统?

答:火灾自动报警系统,是一套不需要人工操作的自动报警系统,一

旦建造物内某个部位发生火灾,火灾探测器就可以通过现场的烟、温变化,通过电讯号传给消防控制室,告知值班人员某个部位失火,或者启动灭火系统自动灭火。

20.火灾探测器分几类?

答:普通分五类:①感烟火灾探测器;②感温火灾探测器;③感光火灾探测器;④可燃气体探测器;⑤复合火灾探测器。21.高层建造为什么要设排烟设施?

答:高层建造普通体积大,疏散走道长,一旦发生火灾,烟气不能及时排到室外,一是影响人员疏散,二是影响人员灭火,造成人员中毒伤亡,故高层建造下列部位应设排烟设施。22.防止违章动火的五大禁令是什么?

答(1)没有批准动火证,严禁动火;

(2)不与生产系统隔绝严禁动火;

(3)不进行清洗,置换合格,严禁动火;

(4)没有采取销防安全措施,严禁动火;

(5)不把周围易燃物清除,严禁动火。

23.值班巡逻人员的防火安全职责是什么?

答:(1)在职工下班后,巡视检查责任区范围内是否留下火源火种。

(2)检查各重点部位、房间、设备是否断电。

(3)检查重点部门,要害部门门窗是否关门上锁。

(4)检查消防通道是否畅通,消防器材、消防设施是否完好有效。

(5)对发现的消防安全隐患,应及时报告单位值班领导并且采取相关措施,予以解决。

24.安保人员日常应做到三查是什么?

答:查有无违章使用明火;查灭火器材是否完好;查疏散通道‘安全出口是否畅通。

25.公共建造的疏散门为什么应向疏散方向开启?

答:公共建造的人员较多,疏散门是人员安全逃生的必经之地,发生火灾时,惊慌失措的人流会造成拥挤而无法打开疏散门,惟独当疏散门朝疏散方向开启,既使人流在疏散门口拥挤也能很快把门推开,迅速撤离到安全地带,所以公共建造的疏散门应采用平开门,并向疏散方向开启,而不应使用侧拉门、转门、吊门等。疏散门的最小宽度一般不应小于0.9米。