6.高层建筑内设置托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所的平面布置有哪些要求?
答:托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口。
7.哪些高层民用建筑应设置消防电梯?
答:(1)一类公共建筑。
(2)塔式住宅。
(3)十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
(4)高度超过32米的其它二类公共建筑。
8.消防控制设备对室内消火栓系统应有哪些控制、显示功能?
答:(1)控制消防水泵的启、停;
(2)显示消防水泵的工作、故障状态;
(3)显示启泵按钮的位置。
9.手动报警按钮安装高度及其间距的要求?
答:(1)每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。
从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30米。
手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
(2)手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。
当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5米,且应有明显的标志。