订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

A.系统采用的天然水源,应保证水量在枯水期最低水位时的消防用水量;

B.水质必须无腐蚀、无污染和不含悬浮杂质,以便保证设备和管道畅通不被腐蚀污染;

C.取水口必须使消防车易于靠近水源,必要时可修建取水码头或回车场等保障设施,同时应保证消防车取水的吸水高度大于6m;

D.寒冷地区应有可靠的防冻措施,使冰冻期内仍能保证消防用水。

62、一般情况下,设置有给水系统的城市,消防用水应由市政给水管网供给,并符合下列要求:(A)。

A.供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全。

B.一般居住区或企事业单位内,为节约投资可以布置成枝状。

C.为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过8个。

D.设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不宜小于50mm。

63、消防水池内消防用水一经取用之后,要尽快补水,以供在短时间内

可能发生的第二次火灾使用。一般情况下补水时间不宜超过(A)。

A.48h B.36h C.24h D.12h

64、供消防车取水的消防消防水池应设取水口或取水井,为保证消防水池不受建筑物火灾的威胁,要求取水口或取水井与被保护建筑物的外墙(或罐壁)留有一定的安全距离。下述安全距离表述不正确的是:(A)。

A.低层建筑不宜小于2.5m;B.高层建筑不宜小于5m

C.甲、乙类液体储罐不宜小于40m;D.液化石油气储罐不宜小于60m。

65、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量:(A)。

A.一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。

B.一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m3;二类居住建筑不应小于5m3。

C.一类公共建筑不应小于12m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m3;二类居住建筑不应小于8m3。

D.一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于8m3。

66、室外消火栓的保护半径:(C)。

A.低压消防栓的保护半径为180m;高压消防栓的保护半径为120m;B.低压消防栓的保护半径为160m;高压消防栓的保护半径为100m;

C.低压消防栓的保护半径为150m;高压消防栓的保护半径为100m;D.低压消防栓的保护半径为120m;高压消防栓的保护半径为60m。

67、室外消火栓的布置间距,必须保证城市街道的任何部位着火都在两座消火栓的保护半径之内。(A)

A.低压消防栓布置间距不应超过120m;高压消防栓布置间距不应超过60m。

B.低压消防栓布置间距不应超过100m;高压消防栓布置间距不应超过50m。

C.低压消防栓布置间距不应超过80m;高压消防栓布置间距不应超过40m。

D.低压消防栓布置间距不应超过60m;高压消防栓布置间距不应超过30m。

68、本题哪项不符合室外消火栓的布置要求:(D)。

A.室外消火栓距路边不应超过2m;B.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;

C.室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;D.甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。

69、水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,下列充实水柱表述错误的是:(D)。

A.一般建筑不应小于7m;

B.甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;

C.工程工业建筑、高架库房高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;

D.超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。

70、本题哪项不符合水泵接合器的设置要求:(A)。

A.高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;

B.水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m-40m范围内;

C.每个水泵接合器的流量按10-151/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441