D.应在接连水泵接合器的管段上设置回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀。

71、室内消火栓的布置间距由计算确定。但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距为:(a)。

A.高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房等不应超过30m,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过50m;

B.高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房等不应超过20m,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40m;

C.高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房等不应超过15m,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过30m;

D.高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房等不应超过25m,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40m。

72、本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:(B)。

A.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标准。

B.室内消火栓栓口离地面高度应为1.5m。为减少局部水龙头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。

C.消防电梯前室应设室内消火栓。

D.冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。

73、本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:(B)。

A.同一建筑物内应采取统一规格的消火栓、水袋和水枪,以利管理和使用。每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消防栓。

B.消火栓栓口处的出水压力超过0.8Mpa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。

C.高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮应设有保护设施,防止误操作。

D.设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有实验和检查用消火栓。

74、消火栓栓口德出水压力不应大于(D)。

A.0.8Mpa B.0.7Mpa C.0.6Mpa D.0.5Mpa

75、《高层民用建筑设计防火规范》规定:建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静压不应低于(B)。

A.0.08Mpa B.0.07Mpa C.0.09Mpa D.0.06Mpa

76、《高层民用建筑设计防火规范》规定:建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静压不应低于(C)。

A.0.17Mpa B.0.16Mpa C.0.15Mpa D.0.14Mpa

77、室内消火栓栓口处的出水压力超过(A)时,应设减压设置。

A.0.5Mpa B.0.5Mpa C.0.5Mpa D.0.5Mpa

78、现行国家规范中室内消火栓栓口德静水压力不应大于(A)。

A.0.8Mpa B.0.7Mpa C.0.6Mpa D.0.5Mpa

79、室内消火栓给水系统,至少每半年(或按当地消防监督部门的规定)要进行一次全面的检查。下述检查的项目表述错误的是:(B)。

A.室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口垫圈是否完整无缺。

B.消防水泵在火警后10min内能否正常供水。

C.报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。

D.检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。

80、本题哪项符合配电盘的设置要求:(C)。

A.配电盘的接线可以采用非绝缘导线;B.配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均应带电;

C.在有可燃粉尘和可燃纤维场所安装配电盘时,应采用铁皮密封配电箱;D.在有爆炸危险的场所不宜设置配电盘。

81、本题哪项不属于定期防火检查的方法:(C)。

A.直观检查B.询问了解C.现场勘查D.仪器检测

第二章消防监控室监控

一、判断题

1、火灾自动报警系统一般由火灾探测、报警控制和联动控制三部分构成。√)

2、消防值班人员可以在控制室内通过直接启动盘控制喷淋泵的启、停,并且直接启动盘上显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。(X)

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441