订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

48、在消防电话系统中,当有在消防电话系统中,当呼入信号时,按(C)可接通呼入分机。

(A)复位键(B)消音键(C)接通键(D)挂断键

49、在消防电话系统中,按下(D),可以挂断正在呼入、通话的分机,或取消当前呼出显示的分机。

(A)复位键(B)消音键(C)接通键(D)挂断键

50、打开位于消防电话主机机箱背面的“电源”开关,如无呼入、呼出等信号,则处于(A)。

(A)正常监视状态(B)自检状态(C)屏蔽状态(D)监管状态

51、在火灾报警系统中,(B)是控制消防报警系统中重要设备(喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机)的设施。

(A)手动消防盘(B)直接控制盘(C)动力电源盘(D)应急启动盘

52、在火灾报警系统中,直接控制盘正常上电后,(B)灯亮。

(A)启动(B)工作(C)反馈(D)系统

53、在火灾报警系统中,直接控制盘发出命令信号后(A)灯亮,如果10s内未收到反馈信号,该灯闪烁。

(A)启动(B)工作(C)反馈(D)系统

54、在火灾报警系统中,直接控制盘接收到反馈信号后,(C)灯亮。

(A)启动(B)工作(C)反馈(D)系统

55、在火灾报警系统中,直接控制盘所控制的外控制线路发生短路和断路时,(D)灯亮。

(A)启动(B)工作(C)反馈(D)系统

56、火灾报警控制器应能通过(A)控制喷淋泵的启动。

(A)输入输出模块(B)烟感探测器(C)手动报警按钮(D)消火栓按钮

57、在泵房内,(A)信号自动联动控制喷淋泵的启动。

(A)压力开关(B)水流指示(C)输入输出模块(D)消火栓按钮

58、防烟自动控制方式:由满足预设逻辑的(B)的报警信号联动送风口的开启。

(A)消火栓按钮(B)烟感探测器(C)输入输出模块(D)输入模块

59、排烟风机入口处的排烟防火阀在(A)关闭后直接联动排风机停止。

(A)280℃(B)70℃(C)200℃(D)250℃

60、在火灾报警系统中,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制(A),同时停止该防烟分区的空气调节系统。

(A)排烟风机(B)送风机(C)新风机(D)空调机组

61、电动防火门的自动控制:疏散通道上设置的电动防火门,应由设置在防火门任意一侧的(A)报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火门关闭。

(A)火灾探测器(B)消火栓按钮(C)火灾显示盘(D)输入输出模块

62、疏散通道防火卷帘门的自动控制:应由设置在防火卷帘两侧中任意一组()的报警信号,作为系统的联动触发信号,联动控制防火卷帘的下降。A

(A)感烟和感温火灾探测器(B)输入模块(C)消火栓(D)输入输出模块

63、仅用于防火分区的自动控制:应由设置在防火卷帘任意一侧的(D)报警信号作为系统的联动触发信号,由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。

(A)一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合(B)两只手动报警按钮组合

(C)两只输入模块组合(D)两只感烟探测器或一只感烟感烟探测器与一只感温探测器组合

64、火灾自动报警系统主要是由火灾报警系统和(D)两大部分构成。

(A)消防广播系统(B)消防电话系统(C)消防排烟系统(D)消防联动控制系统

65、当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于(A)。

(A)首层或电梯转换层(B)顶(C)任意一层(D)不动

66、当确认火灾后,启动应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向(C)进行应急广播。

(A)着火层、顶层和地下各层(B)着火层、一层和地下各层(C)着火层、相邻层和地下各层(D)所有层

67、集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动(A)控制器实现。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441