订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

19、B类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器或泡沫灭火器。(X)

20、A类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器。(X)

21、C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉或二氧化碳灭火器。(√)

22、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。(√)

23、灭火器不能设置在潮湿或强腐蚀的地点。(X)

24、灭火器设置点应设置指示其位置的发光标志。(X)

25、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。(√)

26、E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉或二氧

化碳灭火器。但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。(√)

27、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内时,灭火器箱不得上锁。(√)

28、二氧化碳贮气瓶用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。(√)

29、贮压式灭火器和应采用测压法检验泄漏量。灭火器每年的压力降低值不应大于工作压力的10%。(√)

30、检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸。(√)

31、消防控制室图形显示装置切忌在带电和网络连接的状态下进行清理维护。(√)

32、火灾报警控制切忌带电清洁维护。(√)

33、用清水或普通清洁剂可以清洁维护电路模板或组建。(X)

34、消防控制室图形显示装置一般包括:计算机、显示器、网络接口设备、USB电源盒打印机。(√)

35、点型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一点周围火灾参数的火灾探测器。(√)

36、线型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连接线路必须是“软”的。(X)

37、感烟探测器可分为点型、线型和差定温三类。(X)

38、感温探测器可分为点型和线型两类。(X)

39、火灾探测器一般由敏感元件、电路、固定部件和外壳等四个部分构成。(√)

40、一个火灾探测器的可靠性高,就是要求它能准确地发送报警信号,并且误报率和故障率低。(√)

41、目前常用火灾探测器的工作电压有DC12V。DC24V及DC36V三种。(X)

42、泡沫炮可用来扑救甲、乙、丙类液体火灾(B类火灾)和一般固体物质火灾(A类火灾)。(√)

43、干粉炮可用来扑救甲、乙、丙类液体火灾(B类火灾)和带电设备火灾,还可用于扑救一般固体物质火灾(A类火灾)。(√)

44、水炮可用来扑救固体火灾(A类火灾)和甲、乙、丙类液体火灾(B类火灾)(X)

45、消防炮是一种以射形式喷射灭火剂的装置。满足GB19156-2033《消防炮通用技术条件》和GB19157-2003《远控消防炮系统通用技术条件》的要求。(√)。

46.使用消防炮前,应疏散炮口前所有人员,以免发生危险。(√)

47.PS系列固定式消防水炮有手柄和手轮式两种操作方式。(√)

48.PS系列固定式消防水炮可安装在各种消防车、消防艇、船、固定炮塔等处。(√)

49.PS系列固定式消防水炮用于扑救一般固体火灾和油类火灾。(X)

50.炮的入口压力不得小于炮的最大光在压力√

51.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风方向。(√)

52.消防炮安装后炮口应朝向保护对象,特殊时候可以朝向操作人员所在位置。(X)

53.电控、液控消防炮控制柜应安装在内,且宜设置在能直接观察各座炮塔的位置。(√)

54.手动消防员在使用前应先松开锁紧把手,调整到使用角度即可喷射,使用完毕后再锁紧定位把手固定。(√)

55.发现消防炮喷射压力过高或射程较近时,应检查喷嘴处是否有堵塞物,如有堵塞物应及时处理。(√)

56.消防炮作为消防车车载炮使用时,应设置消防炮喷射管支架并固定,以防在行驶过程中颠簸,损坏炮件。(√)

57.消防炮应定期进行维护保养,首次使用后和每隔一年对消防炮的所有紧固件进行一次检查。(X)

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441