订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

58.每六个月对电动消防炮控制柜进行操作试验,以确保电动机运作正常、稳定。(X)

59.消防水箱包括高位消防水箱和中间消防水箱。(√)

60.高位消防水箱是因消防给水系统垂直分区的需要而设置的并联、串连、消防转输的水箱。(X)

61.消防水箱的主要功能是储水功能、自动供水功能。(√)

62.当室内消防用水不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m时,可采用18m。(X)

63.当室内消防用水超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m时,仍可采用18m。(√)

64.消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不做他用的技术设施。(√)

65.发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。(√)

66.当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.05MPa。(X)

67.当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。(X)

68.《高层民建筑设计防火规范》规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水相同。(√)

69.增压泵出水量,对消防栓系统不应大于1L/S;对自动喷淋系统不应大于5L/S(X)

70.《建筑设计防火规范》规定:水泵接合器宜采用地上式,不能采用地下式消火。(X)

71《人民防防控工程设计防火规范》规定:当消防用水量超过10L/s时,应在人防工程外设消防泵接合器。距离水泵接合器40m内,应设有室外消防栓。(√)

72.地下式消防水泵接合器安装时注意使接合口处在井盖正下方,顶部进水口与井盖低面距离不大于0.4m,地面附近应有明显标志,以便火场辨识。√

73.墙壁式消防水泵接合器设在建筑物的外墙上,其高出地面的距离不宜小于0.7m,并应于建筑物的门、窗、孔洞保持不小于1.0m的水平距离。(√)

74.一般DN150消防水泵接合器的通水能力为10L/s(X)

75.消防水泵按水泵性能分类,可分为多级水泵,单级泵、双吸泵单吸泵。(√)

76.消防水泵按材质分类,可分为灰口铸铁泵、球墨铸铁泵等。(√)

77.喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统。(√)

78.湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成。(√)

79.水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。(√)

80.压力开关是一种压力传感器,安装在延迟器出口后的报警管道上。(√)

81.开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵。(√)

82.水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌管,热镀锌管的公称直径应为25mm,其长度不宜大于20m。(X)

83.湿式报警阀是只允许水流入湿式系统并在规定压力流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。(√)

84.打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于60Db(X)

85.每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀或末端试水装置。(√)

86.高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物质多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。(√)

87.末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。(X)

88.高层建筑内可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设自动喷水灭火系统。(X)

89.湿式自动喷水系统要在环境温度不低于4C并不高于70C的坏境中使用。(√)

90.湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成。()

91.湿式报警阀的结构有座圈型、导阀型及蝶阀型三种类型。(√)

92.高倍、中倍泡沫系统是继低倍泡沫系统之后发展起来的泡沫灭火技术(√)

93.储罐区低倍移动式泡沫系统是指用水带将消防车或机动消防泵、泡沫比例混合装置、移动式泡沫产生设备等连接组成系统。(√)

94.泡沫喷淋系统采用蛋白类泡沫液时,喷头应采用吸气型喷头,即:标准喷头。(X)

95.泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时,可采用非吸气型喷头,即:标准喷头。X

96.储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量大小于500m、单罐储量不大于200m、且罐高不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。(√)

97.储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量小于300m、单罐储量不大于100m、且罐高不大于5m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。(X)

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441