订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

98.泡沫喷淋系统也属固定式泡沫灭火系统,是一种以喷头为喷洒装置的自动低倍泡沫系统。(√)

99.固定式泡沫系统一般分手动泡沫炮系统和远控泡沫炮系统。(√)

100.泡沫喷淋系统适用于非水溶性甲、乙、丙类液体流淌火灾。(X)

101.泡沫炮系统适用于室外甲、乙、丙类液体流淌火灾。(√)

102.泡沫炮系统适用于直径小于15,m的非水溶性液体固定顶储罐。(X)

103.高倍数泡沫灭火系统可分为全淹没式和局部应用式两种类型。(X)

104.中倍数泡沫灭火系统分为局部应用式和移动式。(√)

105.泡沫系统专用设备按功能分有泡沫比例混合装置和泡沫产生装置。(√)

106.泡沫系统专用设备主要是消防泵等除泡沫系统外其他消防系统也使用的设备。(X)

107.泡沫系统通用设备泡沫比例混合设备刚和泡沫产生设备等在泡沫系统中使用的设备。(X)

108.泡沫比例混合装置的作用是将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液并提供给泡沫产生装置。(√)

109.正压泡沫比例混合器从结构上分有环泵式泡沫比例混合器和管线式泡沫比例混合器。(X)

110.负压泡沫比例混合器从应用组合上有压力式泡沫比例混合装置和平衡压力式泡沫比例混合装置(X)

111.泡沫产生装置按生产的泡沫倍数分为低倍数泡沫产生器和高倍数泡沫产生器。(X)

112.在规定的时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统称为全淹没灭火系统。(√)

113.向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂,并持续一定的气体灭火系统称为局部应用系统。(√)

114.全淹没系统对防护区耐压强度最低的要求是其围护构件应能承受1.5KPa压力差(防护区内处的压力差)。(X)

115.所有气体灭火系统可采用全淹没灭火方式和局部应用方式。(X)

116.喷嘴按应用形式可分为全淹没灭火方式用喷嘴和局部应用灭火方式喷嘴。(√)

117.单向阀按安装在管道中的位置可分为灭火剂流通管道单向阀和驱动气体控制管道单向阀。(√)

118.通过管网向防护区喷射灭火剂的气体灭火系统统称为官网灭火系统。(√)

119.用一套灭火剂储存装置,通过选择阀等控制组件来保护多个防护区的气体灭火系统统称为组合分配系统。(√)

120.瓶组按用途分为灭火剂组和驱动气体瓶组。(X)

121.安全泄放装置一般设置在容器阀上,也有直接设置在容器上的,但也极限于焊接容器。(√)

122.一般情况下在瓶组内灭火剂质量损失5%或压力损失10%时,就应进行补压或对灭火剂进行补充。(√)

123.容器阀安装在容器上,具有封存、释放、充装、超压泄放(部分结构)等功能。(√)

124.容器阀按用途可分为:灭火剂瓶组上容器阀和驱动气体瓶组上容器阀。(X)

125.容器阀按密封形式可分为:活塞密封和膜片密封两种形式。(√)

126.容器阀按结构形式可分为:膜片式、自封式、压臂式。(√)

127.容器阀按启动方式可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动型、机械启动型和组合启动型(√)

128.选择阀按结构形式可分为:活塞式、膜片式。(X)

129.选择阀按启动方式可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型(√)

130.驱动装置分为气动型驱动器、电爆型驱动器、电磁型驱动器、机械型驱动器、燃气型驱动器。(√)

131.每季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的85%。(X)

132.3层及3层以上楼层发生火灾,可先接通火灾层及相邻的上、下两层播报火警信息。(X)

133.首层发生火灾,可先接通首层、2层及地下各层播报火警信息。(√)

134.地下层发生火灾,可先接通地下各层及首层,若首层与2层有跳空的共享空间时,也应接通2层播报火警信息。(√)

135.防火门应为平安门,其开启方向必须为水平方向。(X)

136.常开的防火门应具有自动关闭功能,其关闭的反馈信号消防控制设备应能接收。(√)

137.消防控制室应能控制常开防火门,并能接收和显示其反馈信号。(√)

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441