订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

138.用于防火分隔的防火卷帘控制器的另一侧应安装手动控制装置。(√)

139.用于疏散通道上的防火卷帘和横向分隔防火分区的防火卷帘,其两侧均应设置火灾探测器组。(√)

140.用于竖向分隔的防火卷帘(中庭)应在一侧(内侧)设置火灾探测器组。(√)

141.防火卷帘测试时,双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面间的高度差不应大于100mm。(X)

142.垂直卷帘的电动启闭运行速度不应大9.5m/min。(X)

143.侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度应为7.5m/min。(√)

144.水平卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于2 m/min至7.5 m/min。(√)

145.消防电梯通常都具备有完善的消防功能,应在消防控制室和首层电梯门厅明显处设有控制电梯迫降的按钮。(√)

146.消防电梯的运行功能要求从首层到顶层的运行时间不应超过90秒。(X)

147.轿箱内专用对讲电话的清洁维护,一般用吹尘器吹扫和用潮湿的布擦电话机。灰尘太大时用水冲洗或者湿布擦拭电话机。(X)

148.消防电源是指在火灾发生时能保证消防用电设备继续正常运行的电源。(√)

149.消防设备供电系统一般采用单电源单回路供电方式。(X)

150.利用仪表对接地电阻进行测量,接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法;比率记法;电桥法。(√)

二、选择题(四选一)

1.灭火器的标志包括:产品铭牌、产品合格证、(C)、维修合格证。

A、灭火级别B操作说明C消防产品身份认可标识D使用温度范围

2、A类火灾的种类代码符号是:(A)

(A)(B)(C)(D)

3、B类火灾的种类代码符号是:(B)

(A)(B)(C)(D)

4、灭火器的喷射性能包括:最小有效喷射时间、C

A密封性能B结构强度C最小有效喷射距离D灭火性能

5、2L~3L水基型灭火器在20度时的最小有效喷射时间是A

A 15s B 30s C 40s D 60s

6、>3L~6L水基型灭火器在20度时的最小有效喷射时间是B

A 15s B 30S C 40s D 60s

7、大于6L的水基型灭火器在20度时的最小有效喷射时间是C

A 15s B 30s C 40s D 60s

8、灭火A类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是1A级时在20度时的最小有效喷射时间是B

A 5s B 8s C 10s D 13s

9、灭火A类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别》2A级时在20度时的最小有效喷射时间是D

A 5s B 8s C 10s D 13s

10、灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是21B~34B时在20度时最小有效喷射时间是A

A 8s B 9s C 12s D 15s

11、灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是55B~89B时在20度时的最小有效喷射时间是B

A 8s B 9s C 12s D 15s

12、灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是(113B)时在20度时最小有效喷射时间是C

A 8s B 9s C 12s D 15s

13、灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别》144B时在20度时的最小有效喷射时间是D

A 8s B 9s C 12s D 15s

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441