55.PSKD、PLKD系列电动消防炮俯仰角是B度。

(A)±60(B)±70(C)±80(D)±90

56.PSKD、PLKD系列移动式消防炮水平转角是C度。

(A)120(B)180(C)270(D)360

57.高位消防水箱设在建筑物最高部位,储存全部或部分消防水量,即常高压消防给水系统一个水源和临时高压消防给水系统B个水源。

(A)0.1(B)0.2(C)0.3(D)0.4

58.消防水箱用水主要依靠C至消防给水管网。

(A)水泵加压(B)气压罐加压(C)重力自流(D)虹吸作用

59.消防水箱容积应满足火灾发生后Amin喷水灭火系统的用水量。

(A)10(B)20(C)30(D)40

60.消防水箱的主要功能是C。

(A)加压(B)稳压(C)储水功能、自动供水功能(D)负压加压

61.《建筑设计防火规范》规定,设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,下列哪项不符合要求的是D。

(A)应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。

(B)室内消防水箱(包括气压水灌、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存lOmin的消防用水量。消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施。

(C)发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。

(D)当生产、生活、消防共用高位水箱时,消防用水可挪作他用。

62.《建筑设计防火规范>规定,当室内消防用水不超过CL/s,经计算水箱消防储水量超过l2m3时,仍可采用l2m3;。

(A)15(B)20(C)25(D)30

63。《高层民用建筑设计防火规范>规定:当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于Cm3。

(A)6(B)12(C)18(D)24

64.当建筑高度不超过lOOm时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于BMPa。

(A)0.05(B)0.07(C)0.1(D)0.15

65.当建筑高度超过lOOm时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于DMPa。

(A)0.05(B)0.07(C)0.1(D)0.15

66.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范>规定:设置临时高压给水系统的汽车库、修车库,应设屋顶消防水箱,其水箱容量应能储存Amin的室内消防用水量。

(A)10(B)20(C)30(D)40

67.规范规定:自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应低于AMPa

(A)0.05(B)0.10(C)0.15(D)0.20

68.下列哪项不属于消防水箱的组成部分D。

(A)进水闸阀(B)出水闸阀(C)水位信号装置(D)减压孔板

69.消防水箱材料的选择,下列哪项是不适宜的D。

(A)钢筋混凝土(B)不锈钢(C)搪瓷钢板(D)橡胶

70.下列哪项不属于消防增压稳压设备的组成部分C。

(A)隔膜式气压罐(B)稳压泵(C)水位信号装置(D)控制装置

71.消防增压稳压设备的增压泵的出水量,对于自动喷水系统,不应大于A。

(A)lL/s(B)1.5L/s(C)2L/s(D)2.5L/s

72.关于水泵接合器设置的要求,下列哪项不符合《高层民用建筑设计防火规范》规定C。

(A)水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;

(B)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;