订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

132.容器阀按D可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动、机械启动型和组合启动型。

(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式

133.对于惰性气体和高压二氧化碳灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为D mm、15 mm、20mm。

(A)5(B)8(C)10(D)12

134.对于七氟丙烷、三氟甲烷等灭火系统,灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为25mm、C mm、40 mm、50 mm、65mm.

(A)28(B)30(C)32(D)35

135.选择阀按一C可分为:活塞式和球阀式。

(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式

136.选择阀按D可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型。

(A)用途(B)密封形式(C)结构形式(D)启动方式

137.GB16669-1996标准规定集流管和连接管的工作压力不应小于C。

(A)8Mpa(B)10Mpa(C)12Mpa(D)15MPa

138.GA400-2002、GB16670-2006、GA13-2006等标准要求安全泄放装置的泄放动作压力设定值不应小于D倍最大工作压力,但不大于部件强度试验压力的95%0泄压动作压力范围为设定值×(1土0.05)。

(A)1.1(B)1.15(C)1.2(D)1.25

139.GB16669标准规定高压二氧化碳灭火系统单向阀的工作压力为D。

(A)8Mpa(B)lOMpa(C)12Mpa(D)15MPa

140,如果储存容器上的压力表显示的压力小于对应温度下充装压力的C,应进行检查维修。

(A)80%或大于2%(B)85%或大于5%(C)90%或大于5%(D)95%或大于10%.

141.全淹没灭火方式用喷嘴喷出的应是气体;局部应用灭火方式用喷嘴喷出的应是液体或固体,应用较多的是C和槽边型喷嘴,射流型喷嘴应用较少。

(A)直立型(B)下垂型(C)架空型(D)边墙型

142.单向阀按阀体内活动的密封部件型式可分为滑块型、球型C和阀瓣型。

(A)锥型(B)柱型(C)球型(D)碟型

143.用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于B时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级,并与环境噪音对比。

(A)45dB(B)60dB(C)75dB(D)85dB

144.播音区域应正确、音质清。环境噪音大于60dB的场所,火灾应急广播应高于背景噪声C。

(A)5dB(B)lOdB(C)15dB(D)20dB

145.消防控制室、消防值班室等处应设B电话。

(A)内线(B)外线(C)移动(D)插孔

146,防火门应为平开门,其开启方向必须为D。

(A)朝右(B)朝左(C)水平(D)疏散方向

147.常开的防火门应具有自动关闭功能,其关闭的C信号消防控制设备应能接收。

(A)报警(B)故障(C)反馈(D)测试

148.防火卷帘控制器当安装在墙上时,其底边距地面高度为C。

(A)0.8m~lm(B)Im~1.2m(C)1.3m~l.5m(D)1.5m~l.8m

149.垂直卷帘的电动启闭运行速度应为B

(A)1~7.5m/min(B)2~7.5m/min(C)3~7.5m/min(D)4~7.5m/min

150.垂直卷帘自重下降速度不应大于C。

(A)7.5m/min(B)8.5m/.min(C)9.5m/min(D)10.5m/min

151.侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于A。

(A)7.5m/min(B)8.5m/min(C)9.5m/min(D)10.5m/min

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441