订单查询
首页 其他文档
中级消防证模拟考试题库
大小:83.4KB 48页 发布时间: 2023-05-17 13:31:22 17.53k 17.24k

152.水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为B。

(A)1~7.5m/min(B)2~7.5m/min(C)3N7.5m/min(D)4~7.5m/min

153.卷帘启、闭运行的平均噪音应不大于D。

(A)70dB(B)75dB(C)80dB(D)85dB

154.防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降功能,其不

需要太大的操作臂力,其臂力规定不得大于A。

(A)70N(B)75N(C)80N(D)85N

155.防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面C处停止,延时5s-60s后,继续下降至全闭,并向消防

控制设备反馈各部位动作信号。

(A)1.2米(B)1.5米(c)1.8米(D)2米

156.消防电梯的运行功能要求从首层到顶层的运行时间不应超过C。

(A)30秒(B)45秒(C)60秒(D)90秒.

157.具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的D,查看电梯的动作情况和反馈信号。

(A)感烟探测器(B)感温探测器(C)感光探测器(D)火灾探测器

158.消防电梯通常都具备有完善的消防功能,应在消防控制室和首

层电梯门厅明显处设有控制电梯迫降的按钮。在火灾状态下,它可接受指令,及时返回_C,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用。

(A)顶层(B)地下层(C)首层(D)二层

159.应急发电机组允许中断供电时间为秒级别,一类高层建筑应采用自启动的应急发电机组,启动时间不应大于A。

(A)30秒(B)45秒(C)60秒(D)90秒

160.民用建筑可以将应急发电机组设置在地下室,但应考虑消防、通风、设备运输等要求,机房内应设置储油间,其总储存量不应超过A的需要量。

(A)8小时(B)12小时(C)24小时(D)48小时

161.自备发电机检查测试自断电后自动启动的时间是否保证在A内完成,并检查发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示是否正常,试验时间不应超过10分钟。

(A)30秒(B)45秒(C)60秒(D)90秒

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441