154.物料提升机附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,有外脚手架时牢固连接在脚手架上。(×)

155.物料提升机紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下应能及时切断提升机的总控制电源。(√)

156.塔式起重机起吊载荷达到起重机额定载荷的90%及以上时,应先将重物吊离地面不大于200㎜后,检查起重机的稳定性,制动器的可靠性,重物的平稳性,绑扎的牢固性,确认无误后方可起吊。对大体积或易晃动的重物应栓拉绳。(√)

157.对小车变幅的塔式起重机,应设小车断绳保护装置。(√)

158.风力在三级以上时,塔式起重机不得进行顶升作业。(×)

159.塔式起重机标准节按要求10米应设置小平台保证操作人员的休息,金属扶梯应保持清洁无油污,否则影响操作人员上下的安全。(√)

160.遇有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止作业。雨雪过后,应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可作业。(√)

161.安全防护装置不完整或已失效的塔式起重机不得投入使用。(√)

162.塔式起重机当钢丝绳直径相对于公称直径减小7%或更多时,即使未发现断丝,该钢丝绳也应报废。(√)

163.塔式起重机移动的电源电缆必须选用重型橡套电缆。(√)

164.塔式起重机的起升高度是指塔臂至地面的垂直净距离。(×)(B判164、C判303)

165.施工升降机运行到最上层或最下层时,可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。(×)

166.在设置施工升降机层门打开或关闭的操控时,不应利用由吊笼运行所操控的机械性装置来打开或关闭层门。(√)

167.施工升降机防坠安全器不能作为正常使用情况下的制动器使用。(√)

168.施工升降机在每班首次运行时,必须从最底层上开,严禁自上而下。当梯笼升离地面1~2米时,要停车试验制动器可靠性,如发现制动器不正常,经修复后方可运行。(√)

169.防坠安全器的调整与检修应由施工单位指定专门人员负责。(×)

170.施工升降机环境工作温度是-20℃~40℃。(√)

171.安全钩能在施工升降机吊笼上行到导轨架顶部时,钩住导轨架,保证吊笼不发生倾翻坠落事故。(√)

172.出厂年限超过5年(不含5年)的SS型施工升降机,使用时间过长造成结构件疲劳、变形、腐蚀等较严重,运动件磨损严重,存在安全隐患。超过年限的由有资质评估机构评估合格后,可继续使用。(√)

173.风力达6级以上应停止使用施工升降机,并将施工升降机降到底层。(√)

174.施工升降机的安全器自装机之日每半年必须进行吊笼坠落试验。(×)

175.同时用两台起重机吊运同一负载时,指挥人员应两人分别指挥各台起重机,以确保同步吊运。(×)

176.起重作业中突然停电,应立即将所有控制器拨到零位,断开总电源开关,并采取措施将重物放到地面安全地带。(√)

177.单斗挖掘机在拉铲或反铲作业时,履带距工作面边缘距离应大于1.0m,轮胎距工作面边缘距离应大于1.5m。(√)

178.汽车起重机吊装作业时,监护人员如发现有支腿离开地面,需立即站到支腿上将其压下去。(×)

179.推土机行驶前,严禁有人站在履带或刀片的支架上,机械四周应无障碍物,确认安全后,方可开动。(√)

180.铲运机在行驶时,重载机械应让空载机械。(×)

181.采用扣件式钢管作为立柱支撑时,每根立柱底部应设置底座和垫板,垫板厚度不得小于60㎜。(×)

182.采用扣件式钢管作为立柱支撑时,立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接。(√)

183.采用扣件式钢管作为立柱支撑时,当立柱底部不在同一高度,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨,高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m。(√)

184.模板结构构件的受拉构件长细比:木杆件不应大于250。(√)

185.碗扣式钢管脚手架可调底座底板的钢板厚度不得小于5㎜,可调托撑钢板厚度不得小于6㎜。(×)

186.碗扣式钢管脚手架中采用钢板热冲压整体成型的下碗扣,钢板应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A级钢的要求,严禁利用废旧锈蚀钢板改制。(√)

187.碗扣式双排脚手架当斜杆临时拆除时,拆除前应在相邻立杆间适当设置斜杆。(×)

188.建筑施工临时支撑结构因施工条件所限,经专项设计可以与起重机械设备、施工脚手架等进行有效连接。(×)

189.湿陷性黄土地区建筑基坑工程对安全等级为一级且易于受水浸湿的坑壁以及永久性坑壁,设计中应采用天然状态下的土性参数进行稳定和变形计算,并应采用饱和状态条件下的参数进行校核;校核时其安全系数不应小于1.05。(√)

190.湿陷性黄土地区建筑基坑底部四周应设置排水沟和集水坑。(√)

191.建筑基坑开挖到坑底后,应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工。(√)

192.工程项目在土方开挖阶段,进入施工现场的人员不必√佩戴安全帽。(×)

193.高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。(√)