B.0.07
C.0.1
D.0.15
【正确答案】:C
【答案解析】:P78,(1)室外消防给水采用低压给水系统,其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
58(0.5分)自动喷水灭火系统,按安装的()开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。
A.报警阀组
B.压力开关
C.水流指示器
D.洒水喷头
【正确答案】:D
【答案解析】:P81,三:自动喷水灭火系统,按安装的喷头开闭形式不同分为闭式(包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水-泡沫联用系统)和开式系统(包括雨淋系统和水幕系统)两大类型。
59(0.5分)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所应采用的自动喷水灭火系统是()。
A.干式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.湿式系统
【正确答案】:B
【答案解析】:P85,具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾;严重危险级II级。
60(0.5分)在高温的场所应安装()。
A.雨淋系统
B.湿式系统
C.干式系统
D.水喷雾系统
【正确答案】:C
【答案解析】:P82,(二)干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
61(0.5分)干式自动喷水灭火系统称为()。
A.水幕系
B.雨淋系统
C.闭式系统
D.开式系统
【正确答案】:C
【答案解析】:P81,三:自动喷水灭火系统,按安装的喷头开闭形式不同分为闭式(包括湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水-泡沫联用系统)和开式系统(包括雨淋系统和水幕系统)两大类型。
62(0.5分)地下车库等存在较多易燃液体的场所,宜采用()。
A.湿式系统
B.自动喷水-泡沫联用系统
C.干式系统
D.预作用系统
【正确答案】:B
【答案解析】:P83,(四)自动喷水—泡沫联用系统:存在较多易燃液体的场所(如:地下车库、装卸油品的栈桥、易燃液体储存仓库、油泵房、燃油锅炉房等),易按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。