A.测定最不利点处喷头的工作压力
B.测定配水管道是否畅通
C.测定自动喷水灭火系统的工况是否正常
D.直接启动消防水泵
【正确答案】:ABC
【答案解析】:末端试水装置作用是检验湿式系统的可靠性、测试系统能否在开放一只喷头最不利条件下可靠报警并正常启动。测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管是否畅通,以及最不利点处的喷头压力等。也可以检测干式系统和预作用系统充水时间。并且只有闭式自动喷水灭火系统才会在那装末端试水装置
32(0.5分)火灾报警控制器处于屏蔽状态时的信息特征:()。
A.发出与火警声明显不同的故障声响音调
B.点亮“屏蔽”总指示灯
C.显示器显示屏蔽总数、时间、地址编码、设备类型
D.当多一个屏蔽信息时,应按时间顺序显示所有屏蔽部位
【正确答案】:BCD
【答案解析】:P198屏蔽状态信息特征:(1)指示灯:点亮“屏蔽”总指示灯。(2)声响音调:无音响。(3)显示器:屏蔽总数、时问、地址编码、设备类型。当多于一个屏蔽信息时,应按时问顺序显示所有屏蔽部位。当显示区域不足以显示所有屏蔽部位时,应显示最新屏蔽信息,其他屏蔽信息应能手动查询。
33(0.5分)消防控制室的消防控制设备面盘前操作距离:()。
A.单列布置时不应小于1.5米
B.单列布置时不应小于1.0米
C.双列布置时不应小于2.0米
D.双列布置时不应小于1.5米
【正确答案】:AC
【答案解析】:(二)设备布置:消防控制室的消防控制设备,值班、维修人员都要占有一定的空间。为便于设计和使用,又不致造成浪费,《火灾自动报警系统设计规范》对消防控制室内控制设备的布置作了明确规定:(1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m双列布置时不应小于2m至墙的距离不应小于3m。(2)在值班人员经常工作的一面,设置面盘至墙的距离不应小于3m。(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m(4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。(5)集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
34(0.5分)火灾应急广播系统的主要功能包括()等。
A.接收消防联动信号功能
B.应急广播功能
C.故障报警功能
D.自检功能
【正确答案】:ABCD
【答案解析】:火灾应急广播系统主要功能:1.接收消防联动信号功能:接收消防联动控制的联动信号。2.应急广播功能:(1)语音音源可接收应急广播话筒、预先录制的应急语音信息和正常广播。(2)可按照预定的逻辑同时向一个或多个指定广播区域广播信息。(3)功率放大功能:将语音信号进行功率放大满足覆盖指定区域的广播扬声器的功率。(4)对广播语音可监听录制。3.故障报警功能:对应急广播系统故障检测。4.自检功能:能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器的功能。
35(0.5分)总线制消防电话总机由()等构成。A.电话总机
B.电话分机
C.电话插孔和电话接口
D.带电话插孔手动火灾报警按钮
【正确答案】:ABCD
【答案解析】:P188见图
图片2.png
36(0.5分)当火灾报警控制器处于正常监视状态时,()等信息发生。
A.无火灾报警
B.无故障报警
C.无屏蔽
D.有监管报警
【正确答案】:ABC