订单查询
首页 其他文档
中级消防设施操作员考试题库及答案解析
大小:56.47KB 33页 发布时间: 2023-05-20 17:31:52 4.29k 2.83k

11(0.5分)钾、钠、钾钠合金等活泼金属与水化合时,会放出氢气和大量的热量与空气中氧气相混合形成的爆炸性混合物,发生自燃或爆炸。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:A

【答案解析】:P28,遇水放出易燃气体的物质指与水相互作用易变成自燃物质或能放出达到危险数量的易燃气体的物质。如金属钠、氢化钾等。

12(0.5分)消防控制室的门应向疏散方向开启,入口处不应设置明显的标志。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:B

【答案解析】:P176,(二)设计要求:(3)消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标准。

13(0.5分)消防控制室内严禁与消防控制无关的电气线路及管道通过。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:A

【答案解析】:P176,(二)设计要求:(5)消防控制室内严禁与消防控制无关的电气线路及管道通过。

14(0.5分)接到火灾报警后,消防控制室值班人员应立即向单位领导报告。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:B

【答案解析】:P210,(二)火灾处置流程1.如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即用对讲机或到附近消防电话插孔处用消防电话分机等通讯工具向消防控制室反馈火灾确认信息。可根据火灾燃烧规模情况决定利用现场灭火器材进行扑救还是立即疏散转移。

15(0.5分)火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:A

【答案解析】:火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,3.1.2火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。

16(0.5分)具有向其它控制器传递信息功能的火灾报警控制器为区域型火灾报警控制器。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:A

【答案解析】:P180,(二)火灾报警控制器的分类2.按应用方式分类:区域型---具有向其他控制器传递信息功能的火灾报警控制器为区域型火灾报警控制器。

17(0.5分)消防控制室在非火灾情况下可以将应处于自动状态的系统设置在手动状态。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:B

【答案解析】:消防控制室在非火灾情况下不可以将应处于自动状态的系统设置在手动状态。

18(0.5分)消防电话总机只能呼叫一部电话分机。()

A.正确

B.错误

【正确答案】:B

【答案解析】:P188,六、消防电话系统:3.消防电话总机应能呼叫任意一部电话分机,并能同时至少呼叫两部电话分机。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441