A.分离器前后压差B.分离器大小
C.过滤滤芯分离精度D.分离器处理能力
109、在选择调压器时,调压器的计算流量,应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的(B)倍确定。
A 1.15 B 1.2 C 1.25 D 1.5
111、地下燃气管道的外防腐涂层设计应符合下列要求,其中错误的是(D)
A、应有良好的电绝缘性,耐击穿电压强度不得低于电火花检测仪检测的电压标准
B、有一定的机械强度
C、应有良好的防水性
D、与管道应有良好的渗透性
E、涂层应易于修补
112、燃气管道应涂以(B)色的防腐识别漆.
A红B黄C绿D蓝
113、当建筑物位于防雷区之外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于(A)。
A 10ΩB 100ΩC 1ΩD 10KΩ
114、家用燃气灶和实验室用的燃烧器,其连接软管的长度不应超过(C)m,并不应有接口.
A 1 B 1.5 C 2 D 2.5
三、简答题()
1、什么是可燃气体的爆炸极限?天然气的爆炸极限是多少?
答:可燃气体掺混空气遇明火发生爆炸的浓度范围称爆炸极限。当可燃气体的含量减少到不能形成爆炸混合物时的含量,称为可燃气体的爆炸下限,而当可燃气体含量一直增加到不能形成爆炸混合物时的含量,称为爆炸上限。
天然气的爆炸上限是15%;天然气的爆炸下限是5%
2、城市燃气供气对象可以分为几类??
答:一般可以分为4类:
1、居民生活用户:主要用于居民炊事和日常生活用热水,是城市燃气供应的基本用户,城市燃气应优先供给城市居民生活使用。
2、公共建筑用户:
3、工业企业生产用气;
4、建筑物采暖用户;
3、什么是燃气?燃气的种类?什么是天然气?
答:燃气是一种可以燃烧并能放出热量的气体,指所有的天然和人工的气体燃料。是一种清洁、卫生、方便的优质能源。燃气的种类有天然气、人工燃气、液化石油气、沼气这四大类。
天然气是指在地层中天然存在的可燃气体。通常把油、气田等开采出来的可燃气体称之为天然气,它是一种以饱和碳氢化合物为主要成分的混合气体,主要成分为甲烷。也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物。还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物其他组分。
4、什么是燃气的热值?什么是燃气的高热值和低热植?
答:燃气的热值是指单位数量的燃气完全燃烧所放出的热量。燃气组分的主要元素是碳和氢,所以在燃烧时生成CO2释放热量,同时生成水并被汽化,由液态变成气态。这样,一部分燃烧的热能就消耗于水的汽化。消耗于水的汽化的热叫汽化热(或叫蒸发潜热)。将汽化热计算在内的热值叫全热值,也叫高热值;不计算汽化热的热值叫净热值,也叫低热值。由于燃气在燃烧时汽化热无法利用,所以工程上通常用低热值,即净热值。
5、天然气的性质。
答:1、天然气是一种易燃易爆气体,和空气混合后,温度只要达到550℃就燃烧。在空气中,天然气的浓度只要达到5-15%就会爆炸。
2、天然气无色,比空气轻,不溶于水。一立方米气田天然气的重量只有同体积空气的55%左右,一立方米油田伴生气的重量,只有同体积空气的75%左右。
3、天然气的主要成分是甲烷,本身无毒,但如果含较多硫化氢,则对人有毒害作用。如果天然气燃烧不完全,也会产生一氧化碳等有毒气体。
4、天然气的热值较高,一立方米天然气燃烧后发出的热量是同体积的人工煤气(如焦炉煤气)的两倍多,即35.6-41.9兆焦/立方米(约合8500-10000千卡/立方米)。
5、天然气可液化,液化后其体积将缩小为气态的六百分之一。每立方米天然气完全燃烧需要大约十立方米空气助燃。
6、城镇燃气为什么要加臭?城镇燃气加臭标准是什么?
答:一般情况下,城镇燃气是无色、无味、透明的气体,又是易燃易爆的气体,所以当燃气发生泄漏时不易被人察觉而发生事故。加臭就是为了当燃气发生泄漏时及时被人察觉而避免事故的发生。天然气加臭剂用量标准是20 mg/m3。
空气中的可燃气体浓度达到爆炸下限的20%前能被查觉;含有毒性气体成分的城镇燃气,空气中的毒性气体浓度达到使人中毒下限的20%前能被查觉。