(5)调压箱距建筑物的门、窗或其它通向室内的孔槽的水平净距不应小于1.5m。
(6)调压箱不得安装在建筑物的门、窗及平台的下方墙上;不得安装在空调主机及其它电器设施的下方;
(7)调压箱上应有自然通风孔;
(8)调压箱安装必须牢固,必须用膨胀螺钉与墙面连接,或在箱体底部加支撑
333333333333333
燃气、天然气知识考试习题
燃气运行知识试题
一、填空题(每题分共分)
1、天然气的主要成分是(甲烷CH4)。
2、常压下将天然气冷冻到(-162℃)左右,可使其变为液体即液化天然气,英文简称(LNG)。
3、天然气比空气(轻),其相对密度(小于)1
4、LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的(1/625),重量仅为同体积水的(45%)左右。
5、天然气的爆炸下限为(5%),上限为(15%)。
7、天然气流量为标准状态下的体积流量,标准状态指压力(101.325Kpa)Kpa温度为(293.15K)K的气体状态。
10、我公司采用的加臭剂为(四氢噻吩)。
12、液化石油气是石油产品之一,英文简称(LPG)。
13、液化石油气的爆炸下限为(1.7%),上限为(10%)。
14、压缩天然气的英文缩写为(CNG)
1、天然气按油藏的特点分(气田气)、(凝析气田气)、(油田伴生气)三类;根据天然气中含硫量的差别,天然气可分为洁气和酸性天然气。
2、天然气的两大用途是作燃料(能源)和作化工原料。
3、只有碳和氢两种元素组成的有机化合物,简称为烃类化合物。
4、天然气中的含硫组分可分为无机硫化物和有机硫化物两类。
7、通常所说的天然气相对密度是指压力为101.325 KPa,温度为273.15K条件下,天然气密度与空气密度之比值。
8、天然气的热值是指单位数量的天然气完全燃烧所放出的热量。
10、可燃气体与空气的混合物,在封闭系统中遇明火可以发生剧烈燃烧,甚至发生爆炸。
14、天然气的输送有三种方式,一是液化输送,二是管道输送,三是管束(压缩)输送。
15、天然气管输是在密闭的系统内进行的连续输送。
16、天然气管输系统的输气管线,按其担负的输气任务,可分为矿场集气支线、矿场集气干线、输气干线和配气管线等四类。
25、输气站进行天然气计量时,常用的温标主要有摄氏温标和热力学温标两种。
26、摄氏温标的单位是“度”,用符号℃表示,热力学温度的单位是“开”,用符号K表示。
27、摄氏温标t和热力学温标T的温度换算公式是:T=t+273.15和t=T-273.15。
28、热力学温标与摄氏温标的不同之处,在于起点温度的规定不同,两者的温度间隔是相同的。
29、接触式测温仪表具有结构简单、可靠、精确、便宜等优点,输气工作中用得比较多,其中常用的有玻璃温度计、双金属温度计、压力表式温度计和热电阻温度计。
30、弹簧管压力表中弹簧管的自由端位移与被测压力成正比,压力越大,位移就越大。
31、普通弹簧管压力表的结构主要有弹簧管、拉杆、扇形齿轮、中心齿轮、指针、面板、游丝、调整螺钉及接头。
32、压力是指垂直均匀作用于单位面积上的力。
33、天然气流量为标准状态下的体积流量,其法定单位为m3/s(m3/h,m3/d)。
34、流量有体积流量与质量流量之分,单位时间内流过管道横截面的流体体积数量,成为体积流量;单位时间内流过管道横截面积的流体质量数量,成为质量流量。
35、国家计量工作的有关法规规定,天然气流量为标准状态下的体积流量。标准状态是指压力为101.325KPa,温度为293.15 K的气体状态。
36、输气站通常用“Q”表示天然气的流量,单位是m3/d。