31.中国移动智能能耗采集系统的建设方式优先选择(A)

A、与电力部门共建共享B、单独建设

C、合同能源管理D、暂不建设后期改造

32.能源管理系统采集的数据有(A)

A、资源数据和性能数据B、资源数据

C、性能数据D、耗电量数据

33.随着移动互联网、云计算、大数据等技术的发展,服务器的采购规模逐渐扩大,为促进服务器设备的节能减排,有效降低IT系统运营成本,中国移动实施了哪些节能措施?(D)

A、提高服务器上架率B、开启动态节能模式

C、提高服务器资源利用率D、以上都是

34.中国移动在现网中对于哪些通信设备粘贴节能分级标签?

A、无线主设备B、核心网设备

C、传输网、IT支撑网设备D、以上都是

35.为推动节能减排措施科学有效地应用,中国移动对全国31省公司开展了节能减排专项检查工作,并积极实施节能整改措施,全网实现年节电(D)万度以上。

A、1000 B、1500 C、2000 D、3300

36.中国移动大力推动节能减排,开展全生命周期管理,将节能减排工作融入企业运营的哪些环节?(D)

A、投资计划、规划设计B、项目实施、建设施工

C、设备采购、运行维护D、以上都是

37.标准化机房楼应采用水冷冷水机组空调系统,冷冻水供回水温度设为(B),并满足提升至14℃-19℃的要求,提高主机运行效率,增加利用自然冷源的时间。

A、7℃-12℃B、12℃-17℃C、9℃-14℃D、14℃-19℃

38.数据中心建设时,采用哪些新型空调末端可实现就近制冷、节省机房空间与能耗。(D)

A、列间空调B、热管空调C、冷门D、以上都是

39.在中国移动通信机房的维护要求中,机房环境温度范围应在(),宜在25℃以上。

A、17℃-21℃B、22℃-24℃C、20℃-25℃D、23℃-27℃

40.对于新建数据中心的电源系统,当市电与市电、市电与发电机组采用自动转换方式时,UPS电源系统与高压直流电源系统的蓄电池组后备时间按(B)分钟配置;采用手动切换方式的,后备时间可按30分钟配置。

A、5 B、15 C、20 D、30

41.中国移动已建设全网集中的能源管理系统,随着用能场所的不断接入,该系统将逐步成为节能减排工作的有力抓手。用户在办公网内通过(D)可登录能源管理系统。

A、总部话务网管系统B、省话务网管系统

C、动环监控系统D、安全管控平台

42.中国移动能源管理系统已实现的主要功能包括(D)

A、能耗总览、数据查询B、数据分析、节能措施管理

C、异常管理、考核管理D、以上都是

43.截至2016年3月,已接入中国移动能源管理系统的基站、机房数量约为(B)个。

A、20万、1000 B、25万、1900 C、10万、2000 D、15万、1500

44.2016年6月底,通信机楼、支撑用房、管理用房、具备条件的自有营业厅要求(D)具备智能总量计量能力。

A、50%B、70%C、85%D、100%

45.2016年6月底,通信机房(包括交换、数据、IDC、传输、动力电源机房等)要求(D)具备智能分项计量能力。

A、40%B、60%C、80%D、100%

46.单位电信业务总量综合能耗的单位是:(C)