A、KWH/万元B、KWH/TB C、千克标准煤/万元D、千克标准煤/TB
47.中国移动基站耗电占全网总耗电的(B)以上。
A、70%B、60%C、50%D、40%
48.综合考虑设备工作环境要求和节能减排,中国移动基站空调制冷温度应设置为(B)。
A、30℃B、28℃C、25℃D、24℃
49.通信基站内的配套设备耗电最大的是(B)
A、照明系统B、空调系统C、蓄电池组充电D、排气扇
50.基站所需能源全部采用可再生能源的方案有(C)
A、光电互补系统B、风电互补装置
C、风光互补系统D、大容量蓄电池后备方案
51.应用在基站场景的节能措施有(D)
A、智能通风B、基站热管C、热反射隔热涂料D、以上全选
52.通信机房常用的节能技术不包含(D)
A、冷通道封闭B、高压直流C、热管背板D、扩大机房面积
53.通信机房PUE的计算公式(D)
A、机房总用电/电源用电B、空调用电/总用电
C、机房总用电/空调用电D、机房总用电/所有通信设备用电
54.一个日均耗电量100度的移动基站(空调耗电占40%),用高效开关电源模块(转换效率96%)替代普通开关电源模块(转换效率90%),一天可节电约(B)度。
A、5度B、4度C、2度D、1度
55.合同能源管理模式可以分为(D)类。
A、节能效益分享型B、节能量保证型
C、能源费用托管型D、以上都是
56.空调能效比是指在额定工况和规定条件下,空调制冷运行时(A)之比。
A、额定制冷量与额定功率B、额定功率与耗电量
C、额定电流与额定制冷量D、额定功率与额定电流
57.下列哪项不属于空调节能措施?(D)
A、空调室外机风冷改水冷B、采用空调室外机雾化喷淋技术
C、使用空调添加剂D、调低空调启动温度设置
58.中国移动采用高压直流技术的标准电压是(A)伏。
A、336V B、220V C、240V D、480V
59.中国移动加强全生命周期管理,将节能减排工作融入企业运营的各个部门,融入(A)的各个环节,加大节能减排标准和措施推广力度。
A、规划、计划和项目实施B、干部、员工管理
C、项目规划D、项目实施
60.中国移动从(D)开始在基站开关电源设备采购中,将高效开关电源模块作为标准配置。
A、2010年B、2011年C、2012年D、2013年
61.当地年平均风速大于(B),同时年太阳能辐射总量不小于5000MJ/m2(或年太阳能辐射时数不低于1800h)为风光互补系统推荐使用区。
A、3m/s B、3.5m/s C、4m/s D、4.5m/s
62.绿色包装可广泛用于通信设备的发货包装,适应各种物流运输场景,目前已经应用于哪些(D)设备的采购发货。
A、无线网设备B、传输网设备C、IT支撑网设备D、以上都是
63.下列哪项(D)不属于利用自然冷源的节能措施。