A.惰性气体或空气B.氧气C.低温气体D.常温气体
218.重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头,所以两者的概念是等同的。(B)
A.对B.错
219.城市燃气管网布置形式常采用(C)
A.环状管网B.枝状管网C.环.枝混合管网
220.根据物质及其燃烧特性,火灾类别分为(B)种。
A.4 B.5 C.6
221.燃气设施建设工程竣工后,建设单位应当依法组织竣工验收,并自竣工验收合格之日起日内,将竣工验收资料报备案。(C)
A.10.规划管理部门B.15.建设主管部门C.15.燃气管理部门
D.10.县级以上人民政府
222.《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:低压储气柜泄漏抢修时,检查和抢修人员可采用燃气浓度检测器或采用检漏液..来判断泄漏点。(B)
A.视觉.嗅觉B.嗅觉.听觉C.听觉.触觉D.触觉.嗅觉
二、多选题
223.LNG储罐的仪表设置应符合下列规定.(A.B.C.D)
A.LNG储罐应设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁。
B.LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。
C.在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口。
D.液位计.压力表应能就地指示,并应将检测信号传送至控制室集中显示。
224.室内燃气管道采用软管时,软管不得穿越以下部位(A.B.C.D)。
A.墙B.天花板C.地面D.窗和门
225.住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求:(A.B.C.D)
A.暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施。
B.暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。
C.暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖,覆盖层厚度不应小于10mm。
D.覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施。
226.用户燃气表严禁安装在下列场所:(A.B.D.E)
A.有电源.电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所;
B.环境温度高于45℃,潮湿,有明显振动影响的地方;
C.住宅内燃气表可安装在厨房内,当有条件时也可设置在户门外。
D.堆放易燃易爆.易腐蚀或有放射性物质等危险的地方;
E.高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。
227.生产经营单位对重大危险源应当(A.B.C)
A.登记建档,进行定期检测.评估.监控,并制定应急预案
B.告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
C.生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施.应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。
D.制作安全生产的广告牌
228.生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员的职责有:检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;制止和纠正违章指挥.强令冒险作业.违反操作规程的行为;督促落实本单位安全生产整改措施。(A.B.C.D)
A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案
B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况
C.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施