B.推行注册安全工程师制度;
C.推进安全生产责任保险制度;
D.加大对安全生产违法行为的责任追究力度。
242.关于调压箱.调压柜.调压站的工艺设计,下列说法正确的是:(A.B.C)
A.高压和次高压管道室外进出口管道上必须设置阀门,中压燃气调压器进口管道上应设置阀门;
B.调压柜进口管道上的阀门距调压柜不宜少于5米,
C.当通向调压站的分支管阀门距调压站不足100米时,室外支管阀门和调压站进口阀门可何为一个。
D.在调压器的入口或出口处应设防止调压器出口压力过高的安全保护装置,安全保护装置宜选用自动复位型。
243.《城镇燃气设计规范》中规定:液化石油气储罐.容器及附件材料的选择和设计应符合(A.B.C)的规定。
A.现行国家标准《钢制压力容器》GB150
B.《钢制球形容器》GB12337
C.国家现行《压力容器安全技术监察规程》
D.《低温绝热压力容器》GB 18442
244.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐仪表的设置应符合下列要求:(A.B.C.D)
A.必须设置就地指示的液位计.压力表;
B.就地指示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计;
C.容积大于1OOm3的储罐,应设置远传显示的液位计和压力表,且应设置液位上.下限报警装置和压力上限报警装置;
D.宜设置温度计。
245.翻滚是LNG的特殊物理现象,与储存LNG的储罐关系不大,而与LNG储罐的.及其储存时间有关。(A.B.C)
A.形状B.保冷绝热方式C.LNG组分D.密度
246.LNG卸(装)车作业结束后,应使拆卸下的软管处于自然伸缩状态,强力弯曲;待其恢复常温后,应对其连接口采取临时措施。(B.C)
A.允许B.严禁C.封口D.敞口
247.空温式气化器运行过程中,应定时检查气化器表面的甚至情况。(B.D)
A.结露B.结霜C.泄漏D.结冰
248.加油站可与下列哪些加气站联合建站(B.C.D.E)
A.CNG加气母站B.CNG加气子站
C.LNG加气站D.L-CNG加气站E.LPG加气站
249.根据《城镇燃气设计规范》,压缩机进口管道上应设置(A.B)。
A.手动控制阀B.电动控制阀(气动控制阀)C.液压控制阀D.油压控制阀
250.室内燃气管道选用不锈钢管时,(C.D)必须有防外部损坏的保护措施。
A.加厚的不锈钢管B.镀锌钢管C.薄壁不锈钢管D.不锈钢波纹管
251.下列关于悬挂式调压箱设置的说法中,正确的是:(A.B.C)
A.调压箱的箱底距地坪高度宜为1.0---1.2米;
B.当安装在建筑物的外墙上时,进口管径不宜DN50;
C.当调压器进口压力不大于0.4 MPA时调压箱到建筑物的门窗或其他通向建筑物的孔槽的水平净距不应小于1.5米。
D.对于安装调压箱的墙体没有特别要求。
252.根据《城镇燃气设计规范》,埋入建筑物地板和墙中的铜管应是(A.B)。
A.覆塑铜管B.带有专用涂层的铜管C.薄壁铜管D.半硬态铜管
253.燃气场站的消防给水系统通常包括:(A.B.C.D)
A.消防水池(罐或其他水源)B.消防水泵房