C.地上式消火栓和储罐固定喷水冷却装置D.给水管网
254.燃气管道防腐涂层质量应符合:(A.B.C)
A.涂层应均匀,颜色应一致;
B.漆膜应附着牢固,不得有剥落.皱纹.针孔等缺陷;
C.涂层应完整,不得有损坏.流淌;
D.必须使用黄色涂层
255.燃气工程验收应符合要求。(A.B.C.D)
A.验收材料内容应完整.准确.有效;
B.按照设计.竣工图纸对工程进行现场检查;竣工图应真实.准确,路面标志符合要求;
C.工程量符合合同的规定;
D.设施和设备的安装符合设计的要求,无明显的外观质量缺陷,操作可靠,保养完善;
256.气体吹扫应符合要求。(A.B.C)
A.吹扫气体流速不宜小于20 m/s;
B.吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间;
C.每次吹扫管道的长度不宜超过500 m
D.必修使用氮气吹扫。
257.关于敷设在管道竖井内的燃气管道的安装,描述正确的是(A.C.D)
A.管道安装宜在土建及其他管道施工完毕后进行;
B.当管道穿越竖井内的隔断板时,不需加套管;
C.燃气管道与相邻管道的距离应满足安装和维修的需要;
D.敷设在竖井内的燃气管道的连接接头应设置在距该层地面1.0~1.2m处。
258.关于燃气管道与燃具之间用软管连接,描述正确的是(A.B.C)
A.软管与管道.燃具的连接处应严密,安装应牢固;
B.当软管存在弯折.拉伸.龟裂.老化等现象时不得使用;
C.当软管与燃具连接时,其长度不应超过2m;
D.软管应低于灶具面板10mm以上。
259.下面关于城镇燃气加臭剂的说法正确的是:(A.B.C)
A.加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味。
B.加臭剂不应对人体.管道或与其接触的材料有害。
C.加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害。
D.加臭剂应对燃气的燃烧起到催化作用。
260.弹簧式安全放散阀的主要故障是当(A.C.D)规定压力时不工作,或者超压较多时才工作。
A.达到B.小于C.大于D.超过
261.根据《城镇燃气设计规范》,压缩机出口管道上应设置(A.B.D)。出口安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量;安全阀放散管管口应高出建筑物2m以上,且距地面不应小于5m。
A.安全阀B.止回阀C.截止阀D.手动切断阀
262.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气入户检查应包括下列内容,并应做好检查记录:(A.B.C)
A.确认用户设施完好,用气设备前燃气压力应正常
B.管道不应被擅自改动或作为其他电器设备的接地线使用,应无锈蚀.重物搭挂,连接软管应安装牢固且不应超长及老化,阀门应完好有效
C.用气设备应符合安装.使用规定;不得有燃气泄漏