(3)更新改造。对无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换。
72、调压装置运行与维护的安全技术规程是什么?
答:调压装置运行与维护要的安全技术规程是:
(1)各项目公司每日必须对调压装置巡查一次。巡查内容应包括调压器、过滤器、阀门、安全设施(安全放散、安全切断)、压力表、流量计等设备的运行工况。调压装置不得有燃气泄漏、设备运行故障等异常情况。若发现有燃气泄漏、设备运行故障等异常情况,及时维修。
(2)寒冷地区在采暖期前应检查调压室的采暖状况或调压器的保温情况;
(3)调压器及附属设备的运行、维护应符合下列规定:
A、定期巡检各连接点及调压器工作情况。当发现有燃气泄漏及调压器有喘息、压力跳动等问题时,应及时处理;
B、及时清除各部位油污、锈斑、调压器及附属设备不得有腐蚀和损伤。发现有上述问题,应及时处理;
C、新投入运行和保养修理后重新启用的调压器,必须经过调试,达到技术标准后方可投入运行;
D、停气后重新启用调压器时应检查进出口压力及有关参数;
E、定期检查过滤器前后压差,并及时排污及清洗。
F、定期对切断阀、水封、安全放散阀等安全装置进行可靠性检查。
73、你能背诵调压装置运行与维护的口诀吗?
答:调压装置运行维护规程的口诀是“四查四保”:
查系统,保设备完好;
查漏气,保运行安全;
查卫生,保文明作业;
查压力,保稳定供气。
74、你能背诵加臭装置运行与维护的口诀吗?
答:加臭装置运行维护规程的口诀是“五查五保”:
查储量,保证供应;
查液位,保证运行;
查浓度,保证标准;
查设备,保证完好;
查漏气,保证安全。
75、CNG加气站压缩机运行与维护的安全技术规程是什麽?
答:国家规程规定,压缩机的运行与维护要作如下工作:
(1)认真检查压缩机的压力、密封、润滑、冷却和通风系统是否正常;
(2)阀门开关应灵活,连接部件应紧固,运行部件应平稳,无异响、过热、泄漏及异常振动等;
(3)指示仪表应正常,各运行参数应在规定范围内;
(4)各自动、连锁保护装置正常;
(5)当有下列异常情况时,应立即停车处理;
A、自动、连锁保护装置失灵;
B、润滑、冷却、通风、密封系统出现异常;
C、运行压力高于规定压力;
D、指示仪表损坏或仪表显示数值不在规定范围内;
E、压缩机或电机有异响、振动、过热、泄漏等情况;
(6)压缩机检修完毕重新启动前应对设备进行置换,置换合格后方可开机。
(7)压缩机的大、中、小修理,应按设备的保养、维护标准和设备的出厂技术说明书执行。
(8)仪器、仪表、安全阀、压力表及其他安全附件的运行维护、定期检验和更换按国家或行业标准的规定执行。