76、CNG加气站的管道、阀门、压缩机撬箱运行与维护的安全技术规程是什麽?
答:CNG加气站的管道、阀门运行与维护的安全技术规程是:
(1)站内管道、阀门应定期进行巡查和维护,并符合下列规定:
A、管道、阀门不得锈蚀
B、站内管道不得有泄漏
C、阀门及接头不得有泄漏、损坏现象
D、定期对阀门进行启闭操作和维护保养,无法启闭或关闭不严的阀门,应及时维修或更换
(2)站内压力容器的运行、维护按高压储罐运行与维护执行。
(3)调压装置的运行与维护需符合调压装置运行与维护规程。
(4)压缩机运行、维护除应符合上面压缩机的运行与维护标准外,还要符合下列规定:
A、定期对压缩机及其附件、配套设施进行排污,污物应集中处理不得随意排放。
B、压缩机撬箱内不得堆放任何杂物
77、CNG加气站的干燥器、脱硫装置的运行、维护的安全技术规程是什麽?
答:干燥器、脱硫装置的运行、维护除应按设备的保养维护标准执行外,还应符合下列规定:
(1)系统内各部件运行应按设定程序进行
(2)指示仪表应正常、运行参数应在规定的范围内
(3)阀门切换、开关应灵活,运行部件应平稳,无异响、泄漏等。
(4)脱硫剂的处理应符合环境保护要求
(5)根据运行情况对干燥器定期进行排污。
78、CNG加气站的加气、卸气设备运行、维护的安全技术规程是什麽?
答:加气、卸气设备的运行、维护应符合下列规定:
(1)软管应根据使用工况定期更换
(2)应按国家现行标准的规定对流量计定期进行检定
(3)加气、卸气前应检查系统连接部位,确认密封良好,自动、连锁保护装置正常,接好地线
(4)被加压缩天然气的在用气瓶内应保持正压,加气压力不得超过气瓶的工作压力;严禁给无合格证或有故障的车辆加气。
79、CNG加气站消防系统的安全技术规程是什麽?
答:CNG加气站的消防系统应符合下列规定:
(1)消防设施和器材的管理、检查、维修和保养等应专人负责;
(2)消防水池的储水量应保持在规定的水位范围内,并保持池水的清洁,消防水泵的吸水口应保持畅通;
(3)应定期检查并启动消防水泵、消火栓及喷淋装置。寒冷地区在冬季运转后,应将水及时排净;
(4)站内的消防器材、消防设备,应定期进行检查和补充;
(5)消防通道的地面上应有明显的标志,消防通道应保持畅通无阻,消防设施周围不得堆放杂物。
80、请叙述入户安全检查的周期。
答:各项目公司必须对用户的燃气设施定期进行检查,及时整改安全隐患。
(1)对民用户每年不得少于一次;
(2)对工商、采暖等非民用户每半年不得少于一次。
81、请叙述入户安全检查的内容。
答:入户检查应包括如下内容,并作好检查记录。
(1)查设施完好。燃气管道及管件的安装是否符合规范要求,外观有无腐蚀、破损及外力破坏;
(2)查燃气泄漏。用捡漏仪或肥皂水对燃气设施进行检测,是否漏气;