订单查询
首页 其他文档
燃气应知应会测试题及答案
大小:48.28KB 16页 发布时间: 2023-05-23 13:40:38 6.54k 6.37k

(3)查燃气压力。用U型压力计检测或观察调压站(箱)的出口压力,是否达到规范要求;

(4)查连接软管。连接软管是否老化,并用卡具安装牢固;

(5)查计量仪表。计量仪表是否完好、准确;

(6)查阀门启闭。检查阀门启闭情况,阀门是否开启灵活,关闭严密;

(7)查用户器具。检查用户的燃器具(灶具、热水器、壁挂炉)是否附合国家的质量标准和要求;

(8)查违章改管。管道是否被私自改动,是否被作为其他电气设备的接地线使用,有无重物悬挂;

(9)查违章窃气。用户有否异常用气量及窃气嫌疑和证据。

82、用户安全宣传的内容和要求是什么?

答:各项目公司要编印安全用气宣传手册,向用户进行安全用气宣传,并要求用户遵守下列规定:

(1)正确使用天然气设施和天然气用具,严禁使用不合格的或已达到报废年限的天然气设施和天然气用具。

(2)不得擅自改动天然气管线和私自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具。

(3)在安装燃气计量仪表、阀门及气化器等设施的专用房内不用气房间内不得有人居住、不得堆放杂物等。

(4)严禁使用明火检查燃气泄漏;

(5)当发现室内天然气设施或天然气用具异常,天然气泄漏、意外停气时,应在安全地方切断电源,立即关闭阀门,开窗通风,严禁动用明火,启闭电器开关等,并应及时向燃气供单位报修,严禁在漏气现场打电话报警;

(6)连接燃气用具的胶管要定期更换,严禁使用过期胶管;胶管应安装牵固,不得超长。

(7)应协助燃气供应单位对燃气设施进行检查、维护和抢修;

(8)正常情况下,严禁用户开启或关闭燃气管道上的公用阀门;

(9)告知抢修电话及相关服务电话;

(10)应向用户宣传使用可燃气体浓度报警器。

83、应急预案应包括哪些主要内容?

答:应急预案可包括下列主要内容:

(1)基本情况

(2)危险目标及其危险特性、对周围的影响

(3)危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布

(4)应急救援组织机构、组织人员和职责划分;

(5)报警、通信联络方式

(6)事故发生后应采取的处理措施

(7)人员紧急疏散、撤离

(8)危险区的隔离

(9)检测、抢险、救援及控制措施

(10)受伤人员现场救护、救治与医院救治

(11)现场保护

(12)应急救援保障

(13)预案分级响应条件

(14)事故应急预案终止程序

(15)应急培训和应急救援预案演练计划

84、国家安全技术规程对抢修现场的管理有哪些规定?

答:国家安全技术规程对抢修现场的管理应符合有如下规定:

(1)抢修人员应配职责标志,到达抢修现场后,应根据燃气泄漏程度确定警戒区并设置警戒标志,应随时监测周围环境的燃气浓度。在警戒区内管制交通、严禁烟火,严禁无关人员入内。

(2)抢修人员到达抢修现场后,在布置事故现场警戒、控制事态发展的同时,应积极救护受伤人员。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441