(3)操作人员进入抢修作业区前应按规定穿戴防电服、鞋及防护用具,并严禁在作业区内穿脱衣物。作业现场应有专人监护,严禁单独操作。
(4)在警戒区内燃气浓度未降至安全范围时,严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。
(5)管道和设备修复后,应对夹层、窖井、烟道、地下管线和建(构)筑物等场所进行全面检查。
(6)当事故隐患未查清或隐患未消除时不得撤离现场,应采取安全措施,直至消除隐患为止。
85、国家安全技术规程对燃气管网泄漏的抢修作业有何技术要求?
答;国家安全技术规程对抢修作业的技术要求是:
(1)抢修人员进入事故现场,应立即控制气源、消灭火种,切断电源,驱散积聚的燃气。在室内应进行通风,严禁启闭电器开关及使用电话。地下管道泄漏时应采取有效措施,排除聚积在地下和构筑物空间内的燃气。
(2)燃气设施泄漏的抢修宜在降低燃气压力或切断气源后进行。
(3)抢修作业时,与作业相关的控制阀门必须有专人值守,并监视其压力。
(4)当抢修中暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时,应及时通知有关部门,并做好事故现场的安全防护工作。
(5)处理地下泄漏点开挖作业时,应符合下列规定:
A、抢修人员应根据管道敷设资料确定开挖点,并对周围建(构)筑物进行检测和监测,当发现漏出的燃气已渗入周围建(构)筑物时,应根据事故情况及时疏散建(构)筑物内人员并驱散聚积的燃气;
B、连续监测作业点可燃气体或一氧化碳浓度。当环境中可燃气体浓度在爆炸范围内或一氧化碳浓度超过规定值时,必须强制通风,降低浓度后方可作业;
C、应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的放坡系数和支撑方式,并设专人监护;
D、对钢制管道进行维护、抢修作业后,应对防腐层进行恢复并达到原管道防腐层等级。
(6)铸铁管泄漏抢修时,在符合上述规定外,还应符合:
A、泄漏处开挖后,宜对泄漏点采取措施进行临时封堵。
B、当采用阻气袋阻断气源时,应将管线内燃气压力降至阻气袋有效阻断工作压力以下,且阻气袋应在有效期内使用;给阻气代充压时,应采用专用气源工具或设施进行,且充气压力应在阻气袋允许充压范围内。
(7)当聚乙烯塑料管道发生断管、开裂、意外损坏时,抢修作业应符合下列规定:
A、采取关闭阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修,并应采取措施保证聚乙烯塑料管熔接面处不受压力;
B、抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积;
C、抢修作业中环境温度低于-5度或大于5级风天气时,应采取防风保温措施,并应调整连接工艺。
86、国家安全技术规程对站场燃气泄漏的抢修作业有何要求?
答:国家安全技术规程对站场燃气泄漏的抢修作业的要求是:
(1)低压储柜泄漏抢修应符合下列规定:
A、检查和抢修人员宜采用燃气浓度检测器或采用检漏液、嗅觉、听觉来判断泄漏点;
B、应根据泄漏部位及泄漏量采用相应的方法堵漏;
C、发生大量泄漏造成储气柜快速下降时,应立即打开进口阀门、关闭出口阀门、用补充气量的方法减缓下降速度
(2)压缩机房、烃泵房燃气泄漏时,应立即切断气源、电源;开启室内防爆风机。故障排除后方可恢复供气。
(3)地上(下)调压站、调压箱发生泄漏时,应立即关闭泄漏点前后阀门,打开门窗或开启防爆风机,故障排除后方可恢复供气。
(4)当调压站、调压箱因调压设备、安全切断设施失灵等造成出口超压时,应立即关闭调压器进出口阀门,并在超压管道上放散降压,排除故障。当压力超过下游燃气设施的设计压力时,应对超压影响区内燃气设施进行全面检查,排除所有隐患后方可恢复供气。
(5)压缩天然气站出现大量泄漏时,应迅速切断站内气源、电源、设置安全警戒线,采取有效措施控制和消除泄漏点。
(6)当压缩天然气站出现大量泄漏而造成火灾时,除控制火势进行抢修作业外,还应对末着火的其它设备和容器进行隔热、降温处理。
87、用户室内燃气设施泄漏抢修作业的安全技术规程是什么?
答:用户室内燃气设施泄漏抢修作业的安全技术规程是:
(1)接到用户泄漏报修后应立即派人检修。
(2)进入室内后应在安全的地方切断电源,打开门窗通风、切断电源、消灭火种,严禁在事故现场拨打电话。
(3)严禁用明火查漏。应准确判断泄漏点,彻底消除隐患;当未查清泄漏点时,不得撤离现场,应采取安全措施,直至消除安全隐患为止。
(4)漏气修理时应避免由于检修造成其他部位泄漏,应采取防爆措施,严禁使用能产生火花的工具进行作业。
(5)修复供气后,应进行复查,确认安全后,抢修人员方可撤离事故现场。