88、停气与降压作业的安全技术规程是什么?
答:停气与降压作业的安全技术规程是:
(1)停气与降压作业的时间宜避开用气高峰和恶劣天气。
(2)影响用户用气的停气与降压作业,应至少提前24小时通知用户,紧急事故除外。
(3)停气与降压作业应符合下列规定:
A、停气作业时应能可靠地切断气源,并将作业管段或设备内的燃气安全排放或置换合格;
B、降压过程中应严格控制降压速度;
C、降压作业应有专人监控管道内燃气压力,严禁管内产生负压;
D、降压作业时,根据管内不同燃气种类,可将压力控制在300Pa∽800Pa范围内。
E、液化石油气管道停气或降压作业时,应采用防爆风机驱散在工作坑或作业区内聚积的液化石油气。
89、动火作业的安全技术规程是什么?
答:动火作业的安全技术规程是:
(1)各项目公司运行中的燃气设施需动火作业时,生产运营和安全监察要紧密配合,认真审定方案,并有专人进行现场监护。
(2)动火作业现场,应划出作业区并设置护栏和警示标志。
(3)动火作业区内应保持空气流通,防止燃气积聚,在较密闭的空间内作业时,应采取强制通风、加强安全防护等措施。
(4)动火作业区内可燃气体浓度应小于其爆炸下限的20%,在动火操作过程中应严密监测作业区内可燃气体浓度和管道内压力的变化。
(5)动火作业过程中,操作人员严禁正对管道开口处。
90、停气动火作业的安全技术规程是什么?
答:停气动火作业应符合下列规定:
(1)动火作业前,置换作业管段或设备内的燃气时,应符合下列规定:
A、采用直接置换法时,应取样检测混合气体中燃气的浓度,经连续三次(每次间隔约5min)测定均在爆炸下限的20%以下时,方可动火作业;
B、采用间接置换法时,应取样检测混合气体中燃气或氧的含量,经连续三次(每次间隔约5min)测定均符合要求时,方可动火作业;
C、燃气管道内积有燃气杂质时,应充入惰性气体或采取其他有效措施进行隔离;
(2)停气动火操作过程中,应严密观测管段或设备内可燃气体浓度的变化。
A、当有漏气或窜气等异常情况时,应立即停止作业,待消除异常情况后方可继续进行;
B、当作业中断或连续作业时间较长时,均应重新取样检测,并符合上款规定时,方可继续作业。
(3)燃气设施停气作业实施前必须有停气、供气方案。
91、不停气动火作业的安全技术规程是什么?
答:不停气动火作业应符合下列规定:
(1)对新、旧钢管连接动火作业时,应先采取措施使新旧管道电位平衡;用燃气浓度检测器对现场的燃气浓度进行检测,当确认操作环境不会发生燃气爆炸时,方可带气动火作业。
(2)带气动火作业时,管道内必须保持正压,其压力宜控制在300 Pa∽800Pa,应有专人监控压力;
(3)动火作业引燃的火焰,必须有可靠、有效的方法随时将其扑灭。
92、通气作业的安全技术规程是什么?
答:通气作业的安全技术规程是:
(1)通气作业应严格按照作业方案执行。用户停气后的通气,应在有效通知用户后进行。
(2)燃气设施维护、检修或抢修作业完成后,应进行全面检查;合格后方可进行置换作业。
(3)置换作业应符合下列规定:
A、应根据管线情况和现场条件确定放散点数量与位置,管道末端必须设置放散管并在放散管上安装取样管;
B、置换放散时,应有专人负责监控压力及取样检测;
C、放散管的安装应符合下列规定: