●放散管应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所;当无法避开居民住宅等场所时,应采取防护措施;
●放散管应高出地面2m以上。
●对PE管道进行置换时,放散管应采用金属管道并可靠接地。
●用燃气直接置换空气时,其置换时的燃气压力宜小于5000Pa。
(4)燃气设施置换合格恢复通气前,应进行全面检查,符合运行要求后,方可恢复通气。通气时应缓慢开启阀门,控制燃气流速。
93、带压开孔、封堵作业前要作哪些准备工作?
答:带压开孔、封堵作业前要作如下准备工作:
(1)使用带压开孔、封堵设备在燃气管道上接线或对燃气管道进行维修更换等作业时,应根据管道材质、输送介质、敷设工艺状况、运行参数等选择合适的开孔、封堵设备及不停输开孔、封堵施工工艺,并制定作业方案。
(2)作业前应对施工用管材、管件、密封材料等做复核检查,对施工用机械设备应调试运转正常。
(3)在不同管径、不同运行压力的燃气管道上进行开孔、封堵作业,凡属于首次施工的应进行模拟试验。
(4)施工现场应有足够的作业场地和操作空间,并保持道路畅通,作业区应设置护栏和警示标志,开孔作业时作业区内不得有火源。
94、带压开孔、封堵作业的安全技术规程是什么?
答:带压开孔、封堵作业过程中必须严格按照操作规程进行操作,并应遵守下列规定:
(1)开孔前应对焊接到管线上的管件和组装到管线上的阀门、开孔机等部件进行整体试压,试验压力不得超过作业时管内的压力;
(2)拆卸夹板阀上部设备前,必须泄放掉其容腔内的压力介质;
(3)夹板阀开启前,闸板两侧应压力平衡;
(4)撤除封堵头前,封堵头两侧应压力平衡;
(5)完成上述操作并确认管件无渗漏后,对管件和管道做绝缘防腐,其防腐等级不应低于层原管道防腐等级。