订单查询
首页 其他文档
燃气应知应会测试题及答案
大小:48.28KB 16页 发布时间: 2023-05-23 13:40:38 6.54k 6.37k

0.32% 5——10分钟头痛,30分钟死亡

0.64% 1——2分钟头痛,10——15分钟死亡

1.28% 吸入几口昏迷,1——3分钟死亡

答:急性中毒的现场急救应采取如下措施:

(1)将中毒人员离开中毒地点,呼吸新鲜空气,松开衣服静卧。

(2)呼吸困难者应做人工呼吸,输氧。心跳停止者应进行体外心脏按摩,并请医生或送医院急救。

(3)清除污染:

A、脱去被有毒物污染的衣服。

B、用大量清水或肥皂清洗污染的皮肤。

C、眼受毒物刺激时,可用大量清水清洗。

41、防雷设施的功能是什么?

答:防雷设施有避雷针、避雷带、避雷器(电涌保护器)。其功能是:

(1)避雷针

避雷针设置在最高建筑物、构筑物的顶端,作为接闪器的防雷电设施,将雷击电流传入地下,保护建筑和设备。

(2)避雷带

避雷带安装在建筑物屋顶的女儿墙或屋脊、屋檐上,作为接闪器的防雷电设施,将雷击电流传入地下,保护建筑和设备。

(3)避雷器(电涌保护器)

将避雷器并联在保护设备或设施上,出现雷击过电压时,切断过电压,保护设备或设施。

42、什么叫静电?静电的危险性是什么?

答:由于摩擦而使物体带电的现象,叫静电。所产生的静电集聚可产生高达数千伏的电压,可导致危险性放电,可以引起可燃气体着火,引起火灾和爆炸事故的发生。因此,在燃气生产和输配场所必须防止产生静电,在燃气输配场站工作的员工必须穿防静电工作服。

燃气计量

43、什么是燃气的标况和工况?

答:由于中国的燃气贸易计量是以体积为单位,而燃气的体积受温度和压力的影响发生涨缩。为了公平贸易,中国燃气行业确定:温度20℃,压力101.325Kpa(一个大气压)为燃气的标准状态。燃气在这一标准状态下进行体积贸易交接。

燃气的标况体积:燃气在标准状态(温度20℃,压力101.325Kpa)下的体积。

燃气的工况体积:燃气气在工况温度和压力下的体积。

44、燃气的流量计量如何把燃气的标况体积变为标况流量?

答:燃气的流量计量是通过测量燃气的流量、温度、压力、燃气气组分,然后将这些测量信号输入到流量计算机或体积修正仪,再按照燃气状态方程进行计算和补偿(温度、压力补偿),最终得到标况流量。

45、什么是燃气的表压、绝压?

答:以大气压为基准的流体指示压力,可用压力计测得,称为表压。压力表上所显示值都是附加压,又称“表压”。以绝对真空为基准的流体指示压力,可用绝压测量装置测得,称为绝压。绝对压力=表压+大气压。

89、皮膜表的工作原理及优缺点是什么?

答:皮膜表的工作原理是(如图):

装配式膜式表的性能曲线

1—计量误差曲线;2—压力损失曲线;3—压力跳动曲线

被测量的燃气从表的入口进入,充满表内空间,经过开放的滑阀座孔进入计量室2及4,依靠薄膜两面的气体压力差推动计量室的薄膜运动,迫使计量室1及3内的气体通过滑阀及分配室从出口流出。当薄膜运动到尽头时,依靠转动机构的惯性作用使滑阀盖相反运动。计量室1、3和入口相通,2、4和出口相通,薄膜往返运动一次,完成一个回转,这时表的读数值就应为表的一回转流量(即计量室的有效体积),膜式表的积累流量值即为一回转流量和回

转数的乘积。

皮膜表的优点是:

(1)皮膜表的最大优点是量程比较宽,可以达到1:160,特别适用于流量变化很大的用户。

(2)皮膜表另一个优点是价格低廉。

皮膜表的缺点是:

(1)工况计量,没有温压修正。对于平原地区带来压力计量损失,对于寒冷地区带来温度计量损失。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441