50、民用表的检测周期是多少年?
答:根据国家JJG597-2005计量检验规程的规定,以天然气为介质的燃气表使用周期不超过10年;使用人工燃气、液化石油气的燃气表使用期限不超过6年。这类表只做首次强检,限期使用,到期更换。
51、工、商用户流量表的检测周期是多少年?
答:根据国家规定,G10(含G10)以上皮膜表检定周期为三年;涡轮流量计的检定周期为两年,腰轮流量计检定周期为三年。根据周期检定结果,判断流量表的运行质量。
52、流量表的巡检和维护要作哪些工作?
答:流量表的巡检和维护要作好以下工作:
(1)认真观察流量表的运行情况:流量表流量测量、压力测量、温度测量是否准确;流量显示值与用户正使用的负荷是否相匹配;测量点所对应的量程是否合适。
(2)按使用说明书要求,制定流量表的润滑计划,并严格按照计划给流量表加油。
(3)检查流量表的外观,检查是否有人动过表。搞好流量表的卫生,做好流量表的防腐工作。
(4)各项目公司对工商用户的流量表,要每周巡检、维护一遍,并作好记录。
流量表的巡检和维护
53、什么叫输差?什么叫绝对输差和相对输差?
答:输差即燃气供销差:购进燃气量与销售燃气量之差。购进燃气量与销售燃气量的差量称为供销差量(输差量),亦称绝对输差;供销差量与购进气量之比称为供销差率(输差率),亦称相对输差。输差是燃气企业的一项综合指标,它直接影响燃气企业的经济效益,体现着燃气企业的综合管理水平。
54、输差如何计算?
答:输差的计算公式是:
供销差率=(购进燃气总量-销售燃气总量)/购进燃气总量×100%
购、销燃气量以体积为计算单位,其表示方法为m3(或万m3);数据以财务报表为准。
燃气设备
55、燃气场站的设备管理必须作到“八无”是什么?
答:场站运行的设备必须作到“八无”:
设备本体作到“四无”:无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘;
设备环境作到“四无”:无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾。
56、设备操作人员必须作到“四懂”、“三会”是什么?
答:设备操作人员必须通过岗位培训,对所操作的设备做到四懂:懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;三会:会使用、会维护保养、会排除故障。
57、请叙述调压器运行原理。
答:
调压器一般由感应装置和调节机构组成。感应装置的主要部分是敏感元件(薄膜、导压管等),出口压力的变化是
通过薄膜使节流阀移动。调节机构是各种
形式的节流阀。是敏感元件和调节机构之
间用执行机构相连。右图为调压器工作原
理图。图中P1为调压器进口压力,P2为
调压器设定的出口压力。则
式中——燃气作用的薄膜上的力,;
——薄膜有效表面积,。
与薄膜上方重块(或弹簧)向下的重力相等时,阀门开启度不变。
当出口处的用气量增加或进口压力降低时,燃气出口压力下降,造成薄膜上下压力不平衡,此时薄膜下降,阀门开大,燃气流量增加,使压力恢复平衡状态。反之,当出口处用气量减少或入口压力增大时,燃气出口压力升高,此时薄膜上升,使阀门关小,燃气流量减少,又逐渐使出口压力恢复原来状态。
可见,无论用气量及人口压力如何变化,调压器总能自动保持稳定的供气压力。但在实际应用中,对调压器运行的影响困素很多,因此调压器应增加各种机械设备或改进构造来消除这些影响。
58、请叙述燃气输配常用的阀门及性能。
答:燃气输配常用的阀门阀门有:安全阀、截止阀、球阀、蝶阀、闸阀、止回阀、调节阀、电磁阀、旋塞阀、针型阀等。
(1)安全阀。安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。