(2)截止阀。截止阀在管路中主要作切断用,具有制造工艺好,便于维修,开启高变小等优点,并且通常只有一个密封面,摩擦力比闸阀小。使用较为普遍,但由于开闭力矩较大,结构长度较长,一般公称通径都限制在DN≤200mm以下,流体阻力损失较大。因而限制了截止阀更广泛的使用。
(3)球阀。球阀的球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的作用,在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,是近年来被广泛采用的一种新型阀门。目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛用。
(4)蝶阀。蝶阀的启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节功能。蝶阀全开到全关通常是小于900,它和蝶杆本身都没有自锁有力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。
(5)闸阀。闸阀是常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质,适用于压力、温度及口径范围很大,尤其适用于中、大口径的管道。
(6)止回阀。止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,根据其结构可分为升降式和旋启式两种。
(7)调节阀。调节阀根据结构分为单座型、双座型、套筒型、角形、三通型、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀九个大类。前6种为直行程,后三种为角行程。这九种调节阀产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这九类产品的基础上改进变型出来的。
(8)针形阀。针形阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封,常与压力表配合使用。
(9)电磁阀。电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
(10)旋塞阀。旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭动作的阀门,其结构简单,启闭迅速,流体阻力小,作为历史上最早被人们采用的阀门之一,近年来不但没再被球阀等型式的阀门所代替,反而市场呈现愈来愈火爆的趋势。
59、安全附件(安全阀、压力表、测温表、防雷、防静电接地)的检测周期和要求是什么?
答:安全附件(安全阀、压力表、测温表、防雷、防静电接地)应定期进行检验,要求如下:
安全阀每年至少校验一次。拆卸进行校验有困难时应采用现场校验(在线校验)。校验合格后,校验单位应出具校验报告书并对校验合格的安全阀加装铅封。
压力表、测温表每年至少校验一次。根据压力容器最高许用压力,在刻度盘上画出最高工作压力的警戒红线,并注明下次校验时间、日期,校验合格后,加铅封。
每年进行一次防雷、防静电接地检测,并对接地设施进行维护,保障接地电阻小于4欧姆。
燃气输配
60、国家《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)对我国燃气输配的压力机制是如何规定的?
答:国家《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)规定,我国燃气输配的压力机制分为七级:
低压:P<0.01MPa
中压B:0.01MPa≤P≤0.2MPa
中压A:0.2MPa<P≤0.4MPa
次高压B:0.4MPa<P≤0.8 MPa
次高压A:0.8MPa<P≤1.6MPa
高压B:1.6MPa<P≤2.5MPa
高压A:2.5MPa<P≤4.0MPa。
61、请叙述城镇燃气输配系统。
答:我国城市燃气管道输配系统一般由接受站(或门站)、输配管网、储配站、调压室以及运行管理操作和控制设施等组成。
●接受站:负责接受气源厂、矿(包括煤制气厂、天然气、矿井气及有余气可供应用的企业等)输入的燃气,进行参数计量(流量、压力、温度)、质量检测,压力调节,运行控制,必要时对燃气进行净化,使燃气达到城市燃气输配的质量要求。
●输配管网:将接受站(门站)的燃气输送到各储气站、调压室和燃气用户。
●燃气储配站:燃气储配站的作用是储气和调峰,保证用户燃具前有足够的燃气压力。确保燃气输配的安全稳定运行。为确保燃气输配的安全稳定运行和降低管网投资,大中城市的燃气输配系统通常设置两个以上的储配站。小城市在气源厂附近设置一个储配站。
●燃气调压室:将输配管网的压力调节至下一级管网或用户所需的压力,并使调节后的压力保持稳定。
城市燃气输配系统示意图如下。
62、请叙述压缩天然气(CNG)供应站(母站)的工艺流程和供气规模。
答:压缩天然气(CNG)供应站(母站)的工艺流程如图。CNG母站除自身具有给天然气汽车加气功能外,可通过车载贮气瓶运输系统为子站供应压缩天然气的加气站。规模一般有5万米3/天、10万米3/天、15万米3/天、20万米3/天等。
128、请叙述城市LNG接收供气站工艺流程。
答:城市LNG接收供气站的工艺流程如下:
●形象标准
在工作岗位必须衣扣扣齐,服饰干净、整洁;
按时理发、剃须、洗澡,剪指甲,身体无异味;
容颜含蓄,语言谦合,举止文明,行为礼让;
在燃气场站及管线作业必须穿防静电工作服和劳动保护用品;